日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-30 14:14
假如在三相四線制的系統中,首先從三相線中取一相L,然后取零線N,得到220V接到隔離變壓器的一次側,然后再在變壓器的二次側取得220V作為二次回路的總電源去驅動繼電器,交流接觸器等線圈,還有電磁閥,日光燈,PLC等等負載,這樣做可行嗎?還有需要注意什么?譬如變壓器容量一般選多大就沒問題呢?100VA的變壓器OK嗎?

此外,控制變壓器有隔離作用嗎?

假如在有燒壞電氣元件因素存在的情況下,會不會先燒壞變壓器,保護PLC不被燒壞呢?

變壓器二次側往往都有好幾個電壓等級,比如220、110V、36V、24V,假如在一個系統中同時需要220V,110V,可以用同一個變壓器實現變壓取得220V,110V嗎?要是可以的話,是不是有一根線是共用的?有沒有影響?
[ 此帖被yefengchen在2010-12-31 10:21重新編輯 ]
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-27
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 14:22
當然可以
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-25
查看bodau的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-30 14:22
最根本的是你自己要算出你的負載大小,然后根據電流來選擇隔離變壓器!根據負載性質加點裕量即可!算一下,很簡單!實在不行從網上下一本電工手冊,上面有詳細的計算方法!
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-30 14:30
當然可以
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-30 14:32
隔離變壓器的選型看負載的大小,和選其他功率的用電器是一樣的
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-30 14:48
當然可以。事實上這樣的供電方式比較安全可靠。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-30 14:54
引用
引用第5樓wwcwwc于2010-12-30 14:48發表的  :
當然可以。事實上這樣的供電方式比較安全可靠。


這種供電方式對變壓器容量是有要求的吧,那會不會對隔離變壓器的成本比較大,還有就是大容量的變壓器會給控制柜制作帶來很多不便吧?
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-30 14:56
可以。但容量根據負載選擇,要有20%的余量。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-30 15:20
大家來幫幫忙解答下唄!~
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-12-23
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-30 15:30
可以這樣使用,算好容量,加上斷路器或熔斷器做保護。
不過既然你用了隔離變壓器,那你不如使用380V/220V變壓器,這樣你就不需使用到零線,有的廠配電箱安裝漏電斷路器,搞不好會跳閘。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-30 15:37
引用
引用第9樓lxhwawa于2010-12-30 15:30發表的  :
可以這樣使用,算好容量,加上斷路器或熔斷器做保護。
不過既然你用了隔離變壓器,那你不如使用380V/220V變壓器,這樣你就不需使用到零線,有的廠配電箱安裝漏電斷路器,搞不好會跳閘。

我說的這根零線是從電源進線那里取的,
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-30 15:57
可以,變壓器的容量要根據你所用的負載大小來做決定,控制變壓器不是隔離變壓器,不能起隔離作用,如果你怕燒壞元件,可以在變壓器的一次側,二次側分別加裝保險絲

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美人妖另类激情综合区 | 91短视频在线观看免费最新91 | 国产精品欧美亚洲韩国日本 | 四虎海外影院 | 欧美成人影院 | com网站色| 伊人久久精品成人网 | 最新黄色网址在线观看 | 国产亚洲玖玖玖在线观看 | 视频一区在线观看 | 亚洲一区二区三区高清不卡 | 99久久精品国内 | 成人免费视频网 | 一区二区三区 亚洲区 | 久久免费观看国产99精品 | 精品国产一区二区三区久久影院 | 国产精品456| 欧美日韩午夜精品不卡综合 | 亚洲激情视频网站 | 在线播放亚洲美女视频网站 | 一区二区三区观看 | 午夜色综合 | 四虎影院成人在线观看 | 青青热久免费精品视频在首页 | 黄页网站在线观看免费 | 精品欧美一区二区在线看片 | 日本大片免aaa费观看视频 | 免费的成人a视频在线观看 免费的高清影视网站 | 婷婷色中文网 | 免费成人高清在线视频 | 91在线 在线播放 | 一级毛片免费的 | 综合激情五月婷婷 | 四虎4hu永久在线观看 | 午夜色影院 | 亚洲精品国产精品乱码不97 | 成人毛片免费观看视频 | 在线观看网站黄 | 精品视频在线观看 | 白白在线观看永久免费视频 | 亚洲午夜精品久久久久 |