假如在三相四線制的系統中,首先從三相線中取一相L,然后取零線N,得到220V接到隔離變壓器的一次側,然后再在變壓器的二次側取得220V作為二次回路的總電源去驅動繼電器,交流接觸器等線圈,還有電磁閥,日光燈,PLC等等負載,這樣做可行嗎?還有需要注意什么?譬如變壓器容量一般選多大就沒問題呢?100VA的變壓器OK嗎?

此外,控制變壓器有隔離作用嗎?

假如在有燒壞電氣元件因素存在的情況下,會不會先燒壞變壓器,保護PLC不被燒壞呢?

變壓器二次側往往都有好幾個電壓等級,比如220、110V、36V、24V,假如在一個系統中同時需要220V,110V,可以用同一個變壓器實現變壓取得220V,110V嗎?要是可以的話,是不是有一根線是共用的?有沒有影響?
[ 此帖被yefengchen在2010-12-31 10:21重新編輯 ]
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-12-23
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 15:30
可以這樣使用,算好容量,加上斷路器或熔斷器做保護。
不過既然你用了隔離變壓器,那你不如使用380V/220V變壓器,這樣你就不需使用到零線,有的廠配電箱安裝漏電斷路器,搞不好會跳閘。

主站蜘蛛池模板: 超级碰碰青草免费视频92| 2021国产精品最新在线| 国产性猛交xx乱| 中文字幕在线一区二区在线| 免费视频福利| 成人影院在线观看kkk4444| 国产成人久视频免费 | 国内国语一级毛片在线视频| 国产精品一区亚洲一区天堂| 在线中文字幕av| 天堂资源在线官网资源| 成年美女黄网站色大片免费软件看| 亚洲精品丝袜| 久久精品99精品免费观看| 在线观看一二三区| 午夜一级福利| 九九线精品视频| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 色婷婷资源网| 欧美高清夜夜片a| 在线观看精品自拍视频| 亚洲国产精品一区二区三区| 九九99九九精彩网站| 成人小黄书| 天堂影视网| 国产久视频观看| 日韩在线观看网站| 中文字幕无线码中文字幕免费| 天天干夜夜看| 精品国产午夜久久久久九九| www.4虎| 四虎最新网| 国产成人免费在线| 欧美性猛交xxxx黑人猛交| 综合久| 亚洲综合色就色手机在线观看| 欧美孕妇孕交| 国产在线观看美女福利精| 成年免费大片黄在线观看com | 四虎最新网址在线观看| 国产九九热|