書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159124 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-01
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 国产传媒一区二区三区四区五区| 亚洲黄色性视频| 精品一区二区久久久久久久网精| 在线久色| 色妞干网| s8国产成人精品视频| www.99热这里只有精品| 亚洲精品免费在线| 亚洲国产成人在线| 国产精品视频分类| 免费在线观看黄视频| 国产性猛交xx乱| 亚洲国产一区在线精选| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 国产99视频精品免费视频7| 亚洲欧美一区二区三区不卡| 久久久久毛片免费观看| 国内精品久久久久尤物| 亚洲伊人成人网| 亚洲国产精品日韩专区avtube| 国产精品亚洲精品影院| 黄色在线免费观看视频| 99视频在线播放| 欧美黑人成人免费全部| 最新国产在线观看福利91| 香蕉视频免费在线| 国内精品一区视频在线播放| 久草2018| 亚洲影库| 国产国产成人久久精品杨幂| 色妞综合网| 中国性猛交xxxx乱大交| 亚洲精品伊人| 日本视频在线| 国产精品视频公开费视频| 国产h片在线观看| 四虎永久影院| 非洲黑人最猛性xxxx_欧美| 女人色极影院| 亚洲成人伊人网| 亚洲欧美激情精品一区二区|