書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5254 個
工控威望: 7478 點
下載積分: 159913 分
在線時間: 3200(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-03-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 一级做a| 国内精品视频成人一区二区 | 我要看特级毛片 | 亚洲欧美系列 | 中文字幕一区二区三区 精品 | 欧美一区二区三区免费观看视频 | 美女国产在线观看 | 最新日本免费一区二区三区中文 | 99热精品一区| 一级毛片一一级一级乇片 | 露脸真实国产精品自在 | 男人j进入女人j内部免费网站 | 国产欧美二区三区 | 2021最新国产成人精品视频 | 香焦视频在线观看黄 | 亚洲人xx视频 | 国产精品系列在线一区 | 亚洲区小说区图片区qvod | 综合精品视频 | 思思久久99热免费精品6 | 久久久久综合国产 | 国产成人精品视频在放 | www.亚洲一区二区三区 | 日韩欧美中文字幕一区二区三区 | 免费看的www视频网站视频 | 国产欧美日本亚洲精品五区 | 四虎影院官网 | 一道精品视频一区二区三区图片 | 四虎在线视频免费观看 | 日本一区二区三区四区视频 | 亚洲国产色婷婷精品综合在线观看 | 亚洲图片小说区 | 亚洲美女高清aⅴ视频免费 亚洲美女黄色片 | 亚洲另类激情专区小说婷婷久 | 蜜桃视频免费 | 一级做a爰片性色毛片视频图片 | 久久免费观看国产精品88av | 男人毛片| 色视频免费国产观看 | 成人伊人亚洲人综合网站222 | 免费高清a毛片 |