我準備編個程序,PLC用FX2N的,現在遇到個小難題了,是這樣的溫控器一開始啟動就要控制4組加熱管,比如加熱到60度,就退出兩組,然后溫控器就控制剩下的兩組,退出的兩組就不受溫控器控制了,也就是說不管溫控器到了多少度,退出的那兩組都不受溫控控制,除了把機器關了,再啟動時另外兩組才重新投入。我也是剛開始學編程,這個程序我想了一天了也沒有編出來,請朋友們指點一下?我想到了,謝謝朋友們提醒
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:53重新編輯 ]
北人股份
Dengjiuhe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 240 點
下載積分: 5267 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2022-06-17
查看北人股份的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-30 17:51
這個很簡單的呀
Dengjiuhe
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1643(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看電工+工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-30 17:57
請指教,
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1643(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看電工+工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-30 18:04
引用
引用第1樓北人股份于2012-05-30 17:51發表的  :
這個很簡單的呀

請指教
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64838 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-01-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-30 18:14
用一個比較指令,試一下
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1643(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看電工+工控的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-30 18:19
最好有程序圖就好了
k78047489
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 582 點
下載積分: 17268 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-10-19
查看k78047489的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-30 19:15
溫度一到60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,這樣行嗎?
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1643(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看電工+工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-30 19:33
引用
引用第6樓k78047489于2012-05-30 19:15發表的  :
溫度一到60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,這樣行嗎?

哥們,我的目的是開機打開加熱,4組加熱管同時工作,等加熱到了設定值就退出兩組,因為溫控器有個上限值和下限值,比如上限60,下限50,加熱到了60停,溫度低了50馬上就加熱,這時退出的兩組就不受溫控器工作了,剩下的兩組就跟著溫控器的工作,要是溫度60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,那么到50度那不又跟著工作了嗎?
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-30 20:09
溫度一到60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,搞一個SET置位指令,沒有復位指令,就可以滿足你的要求,真的非常簡單,可能樓主真的沒有搞過,表示理解
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-30 20:13
是啊!用set和rst指令在開機的時候用m8002復位!等溫度到了60度就置位,其實不難的!同樣是學習plc的新手!
rpgdiy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 494 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2024-05-23
查看rpgdiy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-30 20:33
學習了
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-01-07
查看meipingboy的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-30 20:51
用什么溫控器?如果是這種類型接線方式的溫控器,那么程序很好寫。



分二組,一組溫控器輸出點(圖片上應該是 總 和 低 二個接點)接到PLC 輸入點比如:X0,由X0  直接控制
另一組用一個PLC內部輔助觸點,比如M1置位, 溫度到了后,就復位,復位后,不再受 X0 控制,你自己好好想想吧。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 三级很黄很黄的视频 | 一级做a爰片性色毛片武则天五则 | 免费一级美国片在线观看 | 好吊日在线观看 | 免费福利在线观看 | 亚洲免费视频网址 | 美女网色 | 国产91区 | 黄频视频速看 | 精品亚洲欧美高清不卡高清 | 手机看片福利久久 | 四虎影院在线免费播放 | 成人精品视频一区二区在线 | 国产成人精品免费视频大全五级 | 日本精品一二三区 | 成人激情在线观看 | 四虎免费最新在线永久 | 免费在线观看黄色片 | 一区二区三区四区在线播放 | 国产欧美日韩综合一区二区三区 | 国产综合色在线视频播放线视 | 一区二区在线欧美日韩中文 | 久久国产精品二区99 | 黄网站免费观看 | aaa一级特黄 | 久操久热| 色婷婷一区二区三区四区成人网 | 亚洲精品成人 | 国产精品久久久久久久久久直 | 韩国色综合 | 精品国产综合 | 久久精品久久精品久久精品 | 国产小视频在线 | 麻豆视频导航 | 大蕉香蕉国产在线视频 | 中文字幕一区二区三区免费看 | 四虎影视884a精品国产四虎 | 亚洲综合成人在线 | 色播亚洲视频在线观看 | 91精品国产福利尤物 | 久操五月天 |