日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
wanglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2023-10-24
查看wanglong的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-05-30 23:06
溫控器不是有個絕對值   用它的信號去驅動一個中繼  斷開那兩組加熱器  不知道行不
xiongjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 276 點
下載積分: 288 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2023-12-05
查看xiongjun的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-05-31 00:12
,兄弟,把接觸器分兩組來控制,用M8002啟動時置位Y0和Y1,當達到60度時用溫控器的輸出復位Y0,Y1當中的一就可以啦。
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-12-29
查看ukqbso的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-05-31 00:42
兄弟,個人覺得只要達到你這樣的要求都不需要PLC,如樓上的有位兄弟說的好,要先把工藝搞透徹。比如用多功能的溫控器、重改繼電器線路、用固態繼電器等等好多種方案應該都是可行的。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1643(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-01-08
查看電工+工控的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-05-31 06:17
謝謝弟兄們
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-05-31 06:27
找一種有編程功能的溫控器
不斷向前
we123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2423 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2012-05-13
最后登錄: 2012-07-13
查看we123的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-05-31 06:45
湊個熱鬧
還是學習
496968986
就做更好的!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-06-01 09:18
        一種方法:不用PLC控制溫控器,也是可以的,你用時間繼電器去控制,如果溫控表溫度達到了60度,你就PLC控制時間繼電器停止加熱,不就可以嗎?(時間繼電器、溫控表、固態繼電器)
    二種方法:可以用PLC控制,但是你需要用模擬量,溫度在PLC中顯示的應該是浮點數吧,你在程序里加入浮點判斷大小就行了。(大于就停止加熱,小于就繼續加熱)
    不知道,是不是符合你的意思。
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-06-01 13:53
很簡單的啊  利用溫控器上的報警觸電信號來做 ,設定一溫度當溫度到達設定的那溫度后,報警一輸出觸點輸出信號將另2組發熱管斷開就可以的 ,不需要用PLC都可以做的到。
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-06-01 18:20
很簡單的啊  利用溫控器上的報警觸電信號來做 ,設定一溫度當溫度到達設定的那溫度后,報警一輸出觸點輸出信號將另2組發熱管斷開就可以的 ,不需要用PLC都可以做的到。
------------------------------------------------------------
支持,這很簡單的呀,為什么要用PLC?
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1643(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-01-08
查看電工+工控的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-06-01 21:10
這是我做的設備整個系統的一小部分
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 视频黄色在线| 综合亚洲欧美日韩一区二区| 国产伊人网| 日本高清中文字幕一区二区三区| 成人久久久精品乱码一区二区三区| 影音先锋国产资源| 91精品国产品国语在线不卡| 欧美乱大交xxxxxx喷潮免费| 手机午夜视频| 免费看91| 日韩www| 免费一级毛片在播放视频| 成人免费国产欧美日韩你懂的| 在线观看视频黄| wwwwww色| h色视频网站| 草久网| 麻豆md| 丝袜久久| 欧美在线观看www| 五月四房播| 粉色污视频| 精品香蕉在线观看免费| 亚洲一区二区精品推荐| 91香蕉视频在线播放| 99热精品久久只有精品黑人| 日韩精品一区二区三区免费观看| 一级毛片免费播放视频| 国产精品久热| 一 级 黄 中国色 片| 亚洲高清综合| 视频免费在线播放网站| 91精品福利视频| 美女被免网站在线视频| 久久精品视频播放| 孕交videossexo孕妇| 四虎国产精品影库永久免费| 国产3区| 欧美一级黄色录像片| 九九视频只有精品六| 午夜一区二区三区|