退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
|
我公司有一臺40P的制冷機,分兩組制冷,現在第一制冷機高壓報警(不能工作)復位一分鐘內再次報警。在停止工作情況下,第一組:高壓:1.2。低壓:0.65。第二組:高壓:1.45。低壓:0.5。第二組開機啟動后能正常運行。第一組就不能工作 。第一組問事出在哪里? 請對制冷設備了解的幫忙… 給回答者加分,謝謝… |
---|---|
|
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
|
你把高壓調高一點看看 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
建議先清理蒸發器看看。毛細管有木有堵 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
讓豬飛
級別: 探索解密
|
可能是第一組的管路內造成冰堵了,只能這樣點撥,具體可以查下管路 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
|
有沒有可能是壓力開關或是壓力傳感器故障了,不然就是管道堵了? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
|
謝謝大家的參與,后來廠家來把里面的制冷劑放掉一些就可以了,(低壓降下來) |
---|---|
|
hanqin
級別: 論壇先鋒
|
你的機器應該在冬天加過制冷劑的,還有系統有不少的空氣,工作的時候看看兩個機組的高低壓,對比一下。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lijinhuaok
級別: 略有小成
|
清洗熱交換器,高壓保護開關能否調整的,調整一下保護開關。 |
---|---|