樓主  發表于: 2012-05-14 13:37
我公司有一臺40P的制冷機,分兩組制冷,現在第一制冷機高壓報警(不能工作)復位一分鐘內再次報警。在停止工作情況下,第一組:高壓:1.2。低壓:0.65。第二組:高壓:1.45。低壓:0.5。第二組開機啟動后能正常運行。第一組就不能工作 。第一組問事出在哪里? 請對制冷設備了解的幫忙… 給回答者加分,謝謝…
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 14:29
你的機器應該在冬天加過制冷劑的,還有系統有不少的空氣,工作的時候看看兩個機組的高低壓,對比一下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huhu) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 一区二区三区免费在线视频| 亚洲国产第一| 真人午夜a一级毛片| 国产黑丝袜| 欧美影院网站视频观看| 午夜老司机免费视频| 4虎tv| 久久五月网| 四虎影视久久久免费| h在线免费观看| 日批在线观看视频| 日韩欧美亚州| 四虎www成人影院免费观看| 四虎久久| 国产自在自线午夜精品视频在| 五月六月婷婷| 国产91综合| 美女毛片视频| 99久女女精品视频在线观看| 色资源网| 在线观看你懂的网站| 日本精品一区二区三本中文| 91香蕉视频免费在线观看| 午夜影院福利社| 久99久热| 亚洲高清视频免费| 夜夜未满十八勿进的爽爽影院 | 中文字幕中文字幕在线| 中文字幕在线观看亚洲日韩| 国产精品二| 级毛片| 亚洲一区有码| 国产日韩欧美亚洲综合| 在线观看91精品国产性色| 日本高清在线观看视频www| 成人看片免费| 国产一二三四区中| 污黄视频| 99色99| 国产最新进精品视频| 日韩 亚洲 制服 欧美 综合 |