樓主  發表于: 2011-03-17 16:36
本人現遇到一個棘手問題:我工廠的DCS控制系統采用的是昆騰170 51CPU,現場通訊采用的是MB+通訊網絡,這段時間經常出現所有設備同時跳停現象,觀察程序運行狀態,cpu運行正常,無故障顯示,plc發出的驅動信號正常,但設備的運行信號會出現瞬時丟失現象,但馬上恢復正常,經過多次觀察發現是cpu發出的驅動信號在與IO模塊通訊過程發生丟失造成系統設備跳停,俱所為的通訊故障,我檢查現場mb+通訊電纜發現電纜阻抗與理論計算不一樣,理論計算通訊電纜兩端跨接終端電阻后的阻值應在60歐姆左右,但測量值在90歐姆左右,那位專家幫忙分析一下,通訊數據為什么會出現瞬時丟失現象?

主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲精品影院| 色偷偷.com| 免费视频爰爱太爽了| 四虎成人精品免费影院| 欧美精品亚洲精品日韩专区va| 久草首页在线| 免看一级a毛片一片成人不卡| 欧美黄色片免费看| 九九爱这里只有精品| 中文字幕福利视频| 67pao强力打造国产免费| 国产高清免费视频| 亚洲成人自拍网| 日本www片| 啪啪网站色大全免费| 久草香蕉在线| 亚洲精品69| 亚综合| 蜜桃视频在线观看www| 欧美色视频日本片免费高清| 久9久9精品视频在线观看| 中文字幕高清在线| 精品国产一区二区三区精东影业| 免费一级特黄a| 国产成人亚洲精品77| 日韩精品久久久毛片一区二区 | 日日操日日碰| 最新国产你懂的在线网址| 丝袜国产在线观看| 韩国免费毛片在线看| 欧美性xxxx另类| 综合欧美一区二区三区| 亚洲吊丝网| 91在线视频国产| 哪里能看毛片| 直接进入免费看黄的网站| 久久99热精品免费观看k影院| 亚洲国产成人久久综合一| 一区二区三区免费视频网站| 国产91边对白在线播放| 在哪看毛片|