日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

lucaslu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lucaslu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-22 11:42
    求助:s7-300與一臺變頻器建立Profibus通信,如何編程,如何設置才能確定通信周期?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4940 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-22 13:06
看不懂你的問題所在,編程確定通訊周期干什么呢?

至于變頻器通過ProfibusDP與300通訊,那么西門子的通過ProfibusDP與MM420通訊例程已經明確說明了,其他的品牌也是類似而已。
csnhldw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 104 點
下載積分: 474 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2013-03-10
查看csnhldw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-22 13:26
太深奧了
lucaslu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lucaslu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-02-22 13:55
半雙工的通訊模式,plc和變頻器都會發送定周期的電平信號檢測通訊是否正常,所以要確定通訊周期。我也不是很明白,剛接觸plc,不知道是否是理解錯了。
zzllyp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 197 點
下載積分: 746 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-04-29
最后登錄: 2025-01-07
查看zzllyp的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-02-22 14:38
應該是波特率吧,可根據你的通訊電纜長度進行設定,電纜長設的小一點,電纜短可設定大一點,一般有9600,19200等
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4940 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-02-22 14:50
調用Fb125或者FC125DP診斷功能或者功能塊進行診斷。

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产情侣偷自在线二页 | 美女在线网站视频免费观看 | 成人在线观看国产 | 亚洲天堂手机版 | 蜜桃精品视频 | 四虎成人精品在永久在线观看 | 久久丝袜视频 | 91精品国产91久久久久久麻豆 | 亚洲不卡影院 | 欧美1级片 | 久久精品国产一区二区三区肥胖 | 黄色短视频免费看 | 亚洲国产99 | 亚洲国产情侣偷自在线二页 | 综合自拍亚洲综合图不卡区 | 免费在线黄网站 | 日韩有码第一页 | 1区2区| 明星国产欧美日韩在线观看 | 四虎国产精品高清在线观看 | 欧美国产精品一区二区免费 | 99国产情在线视频 | 亚洲视频一二区 | 麻豆视频免费 | 非洲黑人xxx| 伊人久久精品成人网 | 色网站免费在线观看 | japanese孕妇孕交 | 微拍秒拍99福利精品小视频 | 日本黄色美女网站 | 美国黄色片免费看 | 毛片久久 | 亚洲精品黄色 | 日本高清视频www | 特级毛片在线 | 污视频推荐 | 伊人日韩| 黄色特级毛片 | 国内久久精品 | 一区二区视频在线观看高清视频在线 | 色婷婷激情综合 |