個人觀點:
程序邏輯上有點問題:1、在PLC第一 個掃描周期內,Y0、M0為ON,→T0為ON(因第一個掃描周期未完成,第3步的T0仍為OFF,Y0仍為ON),→Y1、M1為ON,這樣的話,在第一個掃描周期內Y0與Y1同為ON,顯然是不允許的。只有在第2個掃描周期到來后,Y0變為OFF,Y1變為ON。
那為什么能控制呢?可能是外圍電路有互鎖的(YO帶的接觸器常閉觸點與Y1的接觸器常閉觸點)。 2、兩臺機器之間的啟動時間間隔在兩個掃描周期外。
本人不太熟悉編程,以上拙見有不妥地方,敬請各位指點,洗耳恭聽。
感謝taipi-k對本程序所提出的評論~!
但這個程序 在外部并沒有YO帶的接觸器常閉觸點與Y1的接觸器常閉觸點,可這個程序完全可以運行的~!這又是原因呢?
我只是初學者,對PLC編程了解不多。有說的不對的地方請大家狠批~!!!
希望大家都來討論一下,說說自已的看法。
再一次感謝taipi-k~!