各位老師

位移傳感器的量程是100CM
輸出信號 是0----10V
將數據讀入PLC后乍樣在觸摸屏上顯示實際位置(值)
也就是說如何將讀入數據轉換成實際高度值
又如何校正呢
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-17 08:54
如果你用FX-2AD的話  0-10V對應0-4000的數字量   50CM對應的不就是2000的數字量  顯示的話將你轉換的模擬量獨到寄存器然后再屏上顯示寄存器的值應該是沒有問題的  
3708407
111111111111111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 375 點
下載積分: 684 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2007-08-03
最后登錄: 2024-08-20
查看3708407的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-17 12:45
如何轉換呢
4000/100=實際值\數字量

也就是說實際值等于數字量除以40嗎
對嗎

主站蜘蛛池模板: 亚洲影视一区| 亚洲影视在线观看| a级片免费在线| 国产精品久久久一区二区三区| 中文字幕123区| 美女黄色网页| 国产日韩欧美二区| 高清在线一区二区| 伊人99综合| 成人动画在线观看免费污| 国内精品免费一区二区观看| 成人国产精品免费视频| 成人手机看片| 欧美三级大片| 国产免费亚洲| 性做久久久久久久久老女人| 亚洲九九视频| 久久精品欧美一区二区| 国产永久免费视频| 91网站免费看| 欧美成人免费在线视频| 中日韩免费视频| 四虎国产精品永久地址99| 黄网址在线看| 91精品国产综合久久香蕉| 欧美亚洲国产成人精品| 孕妇一级临盆孕交| 视频在线观看高清免费看| 操人视频在线观看| 一级毛片中国| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 亚洲图片欧美在线| 亚洲成在人天堂一区二区| 老熟女毛片| www一区二区| 精品一区 二区三区免费毛片| 色噜噜噜| 国产一区二区三区日韩| 天天爽天天爱| 最新的国产成人精品2022| 亚洲国产99在线精品一区二区 |