最近單位有臺三項潛水泵燒了, 可沒有相同的備用泵, 找了臺單項泵臨時替代, 經過三項熱繼只有一項, 零線直接, 三項熱繼電流也符合單項泵的電流, 這樣熱繼是否能起保護作用? 謝謝! 有個類似問題, 比如,三項空開,只接一項,它是否起保護呢! [ 此帖被rawfish在2010-05-27 10:26重新編輯 ] |
---|---|
|
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
|
將該條電線通過三組熱繼的觸點就能起保護作用。 [ 此帖被xiedingkai在2010-05-26 13:32重新編輯 ] |
---|---|
|
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
|
謝謝! 如果只接一項意味著不能保護了? |
---|---|
|
麥兜
級別: 探索解密
|
你把單相電泵接好后開機!!把熱繼的電流整定值慢慢往小調!!!當泵突然停下時說明電流剛好!此時只要把熱繼的電流整定值往大調一點點讓泵運轉就行!!! |
---|---|
|
yuehuasheji
級別: 略有小成
|
首先把電流調到合適的位置,在把單項的線串在三項熱繼的三組觸頭上就可以,這樣三項熱繼測得的電流就會通過三項熱繼的三個觸頭 |
---|---|
|
dbguanxu
級別: *
|
三相熱保護繼電器有不少品牌的只有A、C相有保護功能,B相是直連的,請注意一下! |
---|---|
|
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
|
我從未特別注意這個, 在我以為所有的熱繼都是三項都有保護! 能列舉一兩個品牌的熱繼及型號嗎? 有時間我得去認真學習下! 謝謝! |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
|
看到過只有兩相的。 三相熱繼電器用于單相的話,應當可以如樓上各位所說,三組全接上使用。 |
|
---|---|---|
|
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
|
只能臨時使用!三相用的在單相設備上,保護動作時間不靈敏!!盡量早點更換!! |
---|---|
|