有兩個問題,從來沒試過,不知可不可以,以后會碰到的!!!
1.一個按鈕開關同時進兩個PLC的輸入。例如:三菱PLC ,按鈕一端0V,另一端同時接兩個FXPLC的X00? 可否???(兩個PLC完全獨立的。)
2.一個PLC的輸出直接接另一個PLC的輸入。例如:第一個PLC輸出點Y05,接另一個PLC的X05.可否???(兩個PLC完全獨立的。極性都是0V)
工控朋友們討論下這樣是否可以!
snow2413
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 264 點
下載積分: 482 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2023-10-13
查看snow2413的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-25 22:05
用中間繼電器轉換肯定可以。
haoke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 103 點
下載積分: 591 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2012-06-05
查看haoke的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-25 23:20
1.可以,兩個PLC的COM要相連.相當于兩個電源并聯提供的DC24V電源驅動內部光耦.2.也可以,輸出PLC的輸出COM要接輸入PLC的輸入COM.但必須注意不能是晶閘管輸出.還有負載要是DC24V的.且要注意大小.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(snow2413) 謝了,我試過了,可以的。
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-01-26 08:17
    是可以的,但是要注意電源的極性,我公司現在都有類似的設備,是用三個FX-2N控制機器的動作,一個主PLC完成主控,另外兩個是位置控制,蠻穩定的
    why009
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 106 點
    下載積分: 557 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2009-12-17
    最后登錄: 2025-01-05
    查看why009的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-01-26 13:26
    完全可以,但要考慮電源電壓的問題。
    胡驕陽
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 260 個
    工控威望: 3019 點
    下載積分: 1603 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-12-16
    最后登錄: 2024-11-19
    查看胡驕陽的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-01-26 22:21
    只要你的兩個系統完全獨立的話,完全可以實現,但是一定要完全獨立,不要公共的地方,但沒有人這樣接。在真正的控制系統里也不可能這樣接
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1893 個
    工控威望: 2045 點
    下載積分: 11052 分
    在線時間: 809(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2025-01-07
    查看yerong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-01-27 20:43
    可以,輸入到輸出注意電壓極性就好了,呵呵。
    snow2413
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 264 點
    下載積分: 482 分
    在線時間: 156(小時)
    注冊時間: 2007-10-21
    最后登錄: 2023-10-13
    查看snow2413的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-01-30 21:56
    謝謝大家的回復,我試過了,可以的,但要把兩個PLC的COM端用導線連起來,以形成回路,這樣就可以了。

    主站蜘蛛池模板: 日韩亚洲欧美在线| 亚洲精品成人久久| 毛片黄片一级片| 毛片在线观看地址| 久久www免费人成精品| 在线麻豆视频| 一级毛片一级毛片一级级毛片| 亚洲国产精品综合久久| 偷偷干夜夜拍| 看色网| 国产亚洲视频在线播放大全| 在线色网址| 四虎最新永久免费视频| 99久久精品在免费线18| 四虎影在永久地址在线观看| 久久亚洲国产视频| 亚洲影院在线播放| 亚洲第一区香蕉_国产a| 黄毛片免费| www.黄色毛片| 色视频免费| 四虎影视站长工具| 成人看免费一级毛片| 99只有精品| 日韩亚| 最新国产一区二区精品久久 | 久久久久久久久久免免费精品| 中文一区二区视频| 午夜国产小视频| 久久精品国产无限资源| 8848hh四虎免费| 奇米影视亚洲春色| 99热国产精品| 久久国产精品自由自在| 亚洲成人一区| 中文字幕热久久久久久久| 四虎影院在线免费播放| 精品一区二区三区亚洲| 91成人免费观看在线观看| 欧美成人一级| 一级特黄爽大片刺激|