yytg
級別: *
|
大家說說X12外部的停止開關,到底應該怎樣畫。 “停止開關”我原來一直用開點畫法(實際接線也是用開點),但是這樣好像不安全,一個老工程師告訴我應該用閉點畫法(實際接線也是用閉點)!!! 你們說說哪種是對的!用相關規范嗎???謝謝了!!! |
---|---|
|
laosong53
級別: 略有小成
|
停止/急停開關 最好使用長閉點。出發點是安全考慮。試想 如果使用常開點, 萬一接線松脫 ,停止/急停開關就不起作用了 可能會造成后果的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
|
外部接線還是用常開接線.內部程序編程就用常閉. 其實很多PLC的書裏面都有這樣的寫的.不知道有沒有看到?LZ? |
|
---|---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
外部畫法是常開點,實際接也是常閉法!在PLC實訓操作上有說!當中原因當然是大家所考慮的安全因素居多! |
---|---|
|
yyhexf
級別: 家園常客
|
極限的說法是有兩種:1如你所說。2假如兩根線短路呢?很不好說。但是大多數能接受的是你的說法。所以,建議用常閉觸點。我的個人意見。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
一般來說,只要是牽扯到安全或者極限的,外部都要用閉點的,當然,在程序里面用的就是開點了。 一般不論是極限或者急停等,如果設備允許動作,都要定期的檢查安全開關試驗動作的。 |
|
---|---|---|
|
yinch
級別: *
|
實際硬件中規范為NC接點,切記它是直接斷開對應負荷電。 |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
|
停止基本都是用常閉接點,是從很多方面考慮的,最多的是安全。在特殊情況下,比如聯鎖停止開關設計中,少接了根線,怎搞呢,不能把線都?xì)Я耍匦陆樱缓脧某绦蛑懈目!:呛牵腋蛇^一次。那是錯誤的哦。 |
---|---|
|