本人的s7-300控制系統本來是有一些壓力溫度流量的信號經傳感器檢測送入plc控制系統然后再在上位機上顯示,領導說完全依賴上微機的電腦顯示可能會存在隱患,所以現在要加現場顯示的數顯表用以顯示工藝上的溫度壓力流量,同時這些值又還能在上位機上顯示,請問這樣的數顯表我該怎么接啊?是直接把它串在傳感器輸出與plc輸入的回路上嗎?不知這樣行不行,因為他們接收的都是4-20ma的模擬線號但我又怕這樣直接串會引起輸入電阻的改變,請問我該怎么做呢?有什么更好的辦法嗎? 請各位知情的人士相告,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4940 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 06:33
數顯表需要帶有標準信號輸出(如4-20mA),將你的傳感器信號接入數顯表,然后通過數顯表的信號輸出端子接駁PLC。

或者前端時間論壇不是有人作隔離轉換器廣告,用他們的一入而出模塊,分別接駁在數顯表和PLC端子上,不過個人建議你使用數顯表的標準信號輸出,數顯表+標準信號輸出模塊也沒有加多少錢。

Regards
chenyu4322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenyu4322的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-26 08:40
同意樓上說的辦法,將模擬信號傳入儀表,再將儀表的變送出來的信號送到PLC,將PLC的信號再送給上位機!
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-01-08
查看slik的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-27 21:15
好的,謝謝樓兄!那請問熱電阻熱電偶我介入數顯表之后,數顯表輸出的是標準的4-20ma信號,而我之前直接的是熱電阻專用模塊,請問這要怎么轉換,程序里要動嗎? 另外,怎么在數顯表里設置,使他的輸出跟隨輸入同步? 謝謝

主站蜘蛛池模板: 欧美精选在线观看| 樱花aⅴ一区二区三区四区| 四虎高清视频一区二区三区| 中文字幕一二三四区2021| 91国在线视频| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 77788色淫网站女女免费视频| 欧美v日本| 香蕉免费一级视频在线观看| 久久亚洲一级毛片| 欧美午夜春性猛交xxxx| 污污视频免费观看网站| 看免费的毛片| 久久久久久久久久免免费精品| 亚洲第二区| 69av视频| 天堂网最新| 日韩精品在线一区| 污91香蕉视频| 成人免费一级在线播放| 中国一级毛片录像| 私色综合网| 亚洲国产成人久久一区www| 国产成人综合洲欧美在线| 永久视频在线观看| 夜夜夜久久久| 日本一区二区在线视频| 黄网址在线观看| 国产亚洲综合在线| 性欧美17一18sex性高清播放| 四虎影视国产永久免费| 成人羞羞免费视频| 成人一区二区丝袜美腿| 亚洲午夜日韩高清一区| 手机精品视频在线观看免费| 国产人成| 99久久精品国产一区二区三区| 亚洲是色| 永久视频在线观看| 污污的视频免费在线观看| 久草青草|