我公司一臺設備使用了6ES7 331-7KF02-0A0B  AI8*12BIT模塊,其中2路使用四線鉑電阻,其它路使用電流,量程卡也做了跳線,模塊屬性中 測量型號選RT測量范圍選PT100,實際溫度在0-100度,但是在人機界面顯示只有0-4度,為了說明問題我把程序截圖也發上來,PIW340 PIW348 為鉑電阻信號PIW760為電流信號,溫度總是在18-21度,都是調用FC105,這是怎么回事,程序編寫有問題嗎?請大俠指教。
附件: 1.rar (22 K) 下載次數:126
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 2.rar (19 K) 下載次數:103
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 3.rar (16 K) 下載次數:102
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159187 分
在線時間: 3176(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-28 19:51
對于電阻測溫度可以直接用PIW指除以10得到實際溫度,而不用FC105。
您可以通過監控PIW值與實際溫度差異看看是否這個規律。

對于電流您要看硬件配置中是否將電流范圍設置得與實際電流相符。

主站蜘蛛池模板: 91在线欧美精品观看| 国产1级毛片| 欧美猛性| 四虎最新在线| 中文字幕一区日韩在线视频| 久久综合亚洲| 免费777my性欧美另类| 精品久久久久亚洲| 中文字幕欧美亚洲| 桃花岛亚洲精品tv自拍网站| 2020年精品国产午夜福利在线| 日韩在线一| 欧美综合在线观看| 怡红院美国| 欧美在线视频免费看| 2019天天干夜夜操| 四虎影院网| 好吊日在线观看| 亚洲成人免费在线观看| 亚洲国产天堂久久九九九| 国产在线观看色| 国产一级久久免费特黄| 三级视频在线| 久久久久久国产精品免费免| 制服丝袜天堂| 亚洲国产夜色在线观看| 久操视频免费| 5566av资源| 免费观看四虎精品成人| 99热免费在线| 久热99这里只有精品视频6| 最新亚洲情黄在线网站| 亚洲国产成人久久综合区| 久久综合九色综合欧洲色| 91av视频网站| 加勒比色综合久久久久久久久| 亚洲三级在线免费观看| 一级做a爰片性色毛片男| 艹孕妇| 免费黄色一级| 在线看黄网|