問:PCS7  ES站如果包含了OS,那么ES站的電腦連接PLC用一條以太網電纜及CP441是只管程序下載嗎?那么ES站做OS角色時OS是怎樣連接PLC的?書中說通過通迅處理器,那么ES站連接PLC就有兩條電纜嗎?

答:ES包含OS的功能,任何ES都必然可作為一個OS。
你的ES上應該有CP1613以太網卡,如果沒有那么普通以太網卡也可以,不過普通以太網卡不支持和400H系統做冗余連接。
ES通過以太網和PLC連接,即可以下載程序,也可以和PLC通訊以實現監控。
要實現監控功能,要組態PC station,然后將組態下載到本機的Station Configuration Editor中,并將PC station與PLC在NetPro中建立連接,這樣才能實現通訊并監控。
你說的CP441是400上的一個PtP通訊模塊,與ES程序下載無關。
要是通過以太網下載程序,那你的400上應該有CP443-1,或是帶PN口的CPU。
要是通過MPI或DP下載程序,那就通過400自帶的MPI/DP口或CP443-5下載。
與CP441無關!
[ 此帖被sjm213在2009-06-24 14:12重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 日日热| 伊人精品久久久大香线蕉99| 美女网色| 久久亚洲国产视频| 天天曰夜夜操| 4hc44四虎www在线影院男同| 久色国产| 天堂在线观看| 2022天天操| 中文字幕在线有码| 日本伊人色综合网站| 亚洲影视在线| 麻豆片免费观看在线看| 永久福利视频| 欧美激情黑人| 永久免费观看视频| 欧美在线精品永久免费播放 | 久在线视频| 黄页网站在线看| 99热这里只有精品免费| 色婷婷激情综合| 伊人宗合网| 欧美孕妇xxx| 白白在线免费视频| 欧美唯爱网 全黄性播放| 热久久只有精品| 五月天丁香婷婷开心激情五月| 成人国产第一区在线观看| 四虎1515hhhcom| 欧美日韩乱国产| 亚洲欧美色一区二区三区| 4455vw亚洲毛片| 四虎久久久| 国产国语videosex另类| 热99re久久精品天堂vr| 中文字幕一级毛片| 亚洲成a人片毛片在线| h视频免费观看| 美国毛片基地a级e片| 综合五月婷婷| 国产五月|