kayling888
技術的提高在于真誠交流!QQ493971382
級別: 略有小成
|
[upload=1] [upload=1] [upload=1] 近來遇一S7-200的步進控制程序,95%的能看懂,但其中一個子程序的2#3#網絡,一直看的我是事而非,今天把他拎到此處請各位大俠會診, 在主程序調用子程序,開機定義及賦值 [upload=1] |
---|---|
|
kayling888
技術的提高在于真誠交流!QQ493971382
級別: 略有小成
|
我是這樣理解的,首先聲明--不知對不對,千萬別導了 VB230 VB180分別對應XQ0.0與XQ0.1[常用伺服的兄弟能懂我的意思] 首先將脈沖段的曲線參數定為3段分別放入控制表格的首地址 將首地址轉入專用控制地址SMW168與SMW178 后面是什么意思?本人不敢再胡亂編造,請高人給予指點,(本人道行很低)以前沒有用過伺服控制 如有對伺服有興趣的朋友請聯系本人493971382或441680069,這是個噴涂行業---往復機的程序,噴VCD殼的成功程序,帶屏程序。因為這個程序一個是原版,另一個是本人的解讀版,我將毫無保留的發給同行們。 之所以說高明,是這個程序可能以連續上幾十個不一樣的動作,且中間不停止。說有硬傷是,這是一個三軸控制,用了兩臺PLC,PLC這間確沒有做通訊,造成Z軸沒法實現無極變速及行程控制。 |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
這是一個程序的片段,不好說,不過從你給出的一點點信息來看 這是一個初始化子程序,對程序中一些不變的參數進行初始化賦值, 賦值了,Q0.0和Q0.1均工作在3段模式,若理解為啟動和停止,應該是賦值了 升速曲線80個脈沖, 降速曲線80個脈沖, 中段是直線 ============================== 一個完整的Q0.0 過程應該還對 vw181 vw183 啟動速度和聲速常數 vw191 vd193 工作速度和工作長度(脈沖) vw197 vw199 工作速度和降速常數 賦值,估計這些是個變數,需要根據要求進行變化,所以在運行程序中賦值。 ============================== 順便說一句,既然是單獨的兩臺PLC,完全可以實現無極變速和行程控制,即使不通訊,估計是設計時,甲方并沒有提這樣的要求,此時的子機其IO點富裕的很,主機若IO點也充裕的話(如果不多可加擴展,造價增不了多少),完全可以不使用通訊口進行協調控制,這種控制方式速度更快、更可靠(PORT口,通訊有延遲,一般10-50個掃描周期,一個掃描周期大約5-8毫秒,我一般以7計算,若以最大數計算達0.4秒,對有些控制很難忍受)。 [ 此帖被醉湮邃虞在2009-04-24 07:57重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|