今天買了臺FX2N-2AD,接在FX1N-40MR后面,它的后面再接了一臺FX2N-2DA。
由于是第一次使用AD和DA模塊,因此,按照說明書上的示范,把程序輸了進去,程序是這樣的
X0---------------------TO K0 K17 H0 K1
|-------------------TO K0 K17 H2 K2
|-------------------FROM K0 K0 K2M100 K2
|-------------------MOV K4M100 D100
模擬輸入是用一個14K的電阻和一個10K的多圈電位器,接在CPU模塊的24V上面,從電位器的中間取,剛好是0-10V的輸入(用萬用表量的)。
在程序第一次運行時,D100的值與輸入的電壓是相符的。
之后,由于還要測試DA,按照說明書的程序又來了以下:
X1------------------------MOV D100 K4M100
|----------------------TO K0 K16 K2M100 K1
|----------------------TO K0 K17 H4 K1
|----------------------TO K0 K17 H0 K1
|----------------------TO K0 K16 K1M108 K1
|----------------------TO K0 K17 H2 K1
|----------------------TO K0 K17 H0 K1
再通電測試時,發現D100讀來的數是負數,而且是-30000多!
斷電之后仍舊是這樣,請問一下,是哪里搞錯了嗎?
謝謝!