日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-20 08:50
圖片:



[]  三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?
我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPLC說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,只能是正極輸出.         這樣接即能用NPN的接近開關,也能用PNP的接近開關,加上FX2NPLC說明書上講的輸入COM------X的接法,   FX2NPLC一共三種接法.此貼被我于2009年3月24日修改,以便更明白.
[ 此帖被aabbcc296在2009-03-24 22:30重新編輯 ]
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-20 08:59
三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?
我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPL說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,不能用24V負極輸入,FX2NPL說明書上只講了負極輸入,但在實際中有高手開發出了另外二種正\負極可隨意調換的接法.按PLC接線圖也能這樣接
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-20 12:23
       真想把你叫到跟前當面說下!
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-20 12:28
       PLC本身的24V管自己是足夠的,不必你操心了。再說,另外提供的24V電源只要參考端(就是你們經常說的負端)接PLC 輸入COM端就行了(24V端不能直接相接)。輸入信號——開關的另一端一律接到輸入的COM。
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-20 12:29
   簡單說,就是該接的沒接,不該接的亂接!
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-20 12:32
這種問題需要高手解決嗎?
chenxian
反對保守,共同提高
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-01-26
最后登錄: 2019-07-23
查看chenxian的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-20 12:41
簡單說,說明書上有嘛,有那么難理解嗎?爛接,這種問題需要高手解決嗎?常識
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-03-20 16:34
你用過嗎?我正在用!沒見過就不行?你找個PLC試試,如果行就發個:工控是隨著開發者\使用者的提高而不斷提高的!我的郵箱:aabbcc296@163.com
8861661
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8861661的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-03-20 20:07
你還是仔細看看實際的電路吧!確認一下是不是這種接法。這種接法我認為不合適,按照這種接法,一旦按鈕按下去就相當于把24V電源給短接了。
8861661
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8861661的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-03-20 20:11
剛才說的是樓主先發的圖

在一樓發個圖感覺可以。但是COM端應該和負極連接起來。
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-03-20 20:14
引用
引用第1樓aabbcc296于2009-03-20 08:59發表的  :
三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?[attachment=20803] 我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPL說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,不能用24V負極輸入,FX2NPL說明書上只講了負極輸入,但在實際中有高手開發出了另外二種正負極可隨意調換的接法.按PLC接線圖也能這樣接

這樣是可以的
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-03-20 20:16
但是你第一次發的不行因為,PLC電源和外部電源短路。

主站蜘蛛池模板: 四虎精品永久在线网址 | www.中文字幕在线观看 | 成人春色在线观看免费网站 | 视频黄在线观看 | 3www黄| 久久国产热这里只有精品8 久久国产三级精品 | 91精品国产手机在线版 | 国产视频福利在线 | 国产a∨一区二区三区香蕉小说 | 天天摸天天躁天天添天天爽 | 毛片免费vip会员在线看 | 亚洲国产精品久久久久网站 | 亚洲卡5卡6卡7卡2021入口 | 亚洲欧美另类色妞网站 | 久久久久青草大香线综合精品 | 欧美一区二区三区免费 | www.色网站| 欧美一区2区 | 四虎影院成人在线观看 | 日韩免费视频一区二区 | 亚洲一个色 | 中国一级全黄的免费观看 | 999久久久 | 午夜噜噜噜私人影院在线播放 | 四虎地址8848最新章节 | 可以免费看毛片的网站 | 四虎影视地址 | 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久 | 一级毛片免费在线观看网站 | 91av在线免费视频 | 亚洲伊人国产 | 成人a网 | 黄色片a级 | 国产高清一区 | 在线视频观看一区 | 色婷婷影视 | 色www永久免费网站国产 | 色综合久久一区二区三区 | 欧美网站在线观看 | 麻豆视频网站 | 污视频在线播放观看 |