目前需求為4~5個M70系列控制器,以PC當主控將其整合,在PC主控端能切換各站並控制,
以Visual C++開發,PC和PLC以TCP/IP通訊,需用什麼通訊庫???
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-16 09:49
這里可能沒人能幫你!太過專業了。
另外問一下臺灣三菱CNC的軟件MITSUBISHI CNC NETWORK本身就是以TCP/IP通訊,日本的MS Configurator也可以TCP/IP通訊,這些都不夠用嗎?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-16 15:01
看了下MX Component 3的手冊,是支持Q4A的,如果只是對PLC這端,應該沒問題!
hungta
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hungta的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-18 20:40
引用
引用第2樓daizhi于2009-03-16 15:01發表的 :
看了下MX Component 3的手冊,是支持Q4A的,如果只是對PLC這端,應該沒問題!


謝謝您的訊息,經過這些天的資料收集,我使用了三菱的 MELSEC data link library ,
3月17號晚上用筆電 Ethernet communication方式連接,使用MELSEC data link library 以TCP/IP的方式測試失敗。
今日上午先用了GPPW連上線確定自已作的RJ-45接線並沒有問題,再用MELSEC data link library 以UDP/IP的方式測試,
終於成功連上了M70內的Q4A PLC。

以下是MELSEC data link library 的說明供參考:
MELSEC data link library is a communication library that does not depend on communication protocol.
MELSEC data link library can communicate without target hardware and communication protocol when the communication program is made for PLC.

MELSEC data link library supports following communications.
AnU CPU card communication
CC-Link communication
MELSECNET(II)communication
MELSECNET/10communication
MELSECNET/Hcommunication
Serial communication (computer link communication)*1
Ethernet communication*1
PLC COM communication*1
PLC USB communication*1
CC-Link G4 communication*1
LLT communication*1


但是再請教各位先進,我目前的需求是用視覺系統,取得演算補正值,再將數值傳給NC系統,
請問有沒有和NC直接通訊的方法????
如果沒有,我就會以PC通Q4A PLC,再研究用PLC如何通訊NC給值。
(目前視覺演算取值已有方法,PC也可通NC內的PLC了)
請各位先進給個意見。
以上謝謝。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-18 22:34
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-18 23:35
手上有份M700 API SPECIFICATIONS MANUAL (Functions),若需要可留言!
hungta
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hungta的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-19 18:13
引用
引用第5樓daizhi于2009-03-18 23:35發表的 :
手上有份M700 API SPECIFICATIONS MANUAL (Functions),若需要可留言!



請給我一份參考,謝謝
hungta_well@yahoo.com.tw

daizhi兄提到的EZSocket的資料之前也研究了一些,但只是了解到可以通PLC,好像沒有通NC的說明!!! (努力研究中)
以下是搜到的資料:

The MELSEC EZSocket I/O Server Software (EZSocket) (abbreviated henceforth as “the I/O Server Software”) is
an application designed to operate with Microsoft Windows NT. It supports SuiteLink as well as Dynamic Data
Exchange (DDE)
among Windows applications, including Wonderware InTouch and Microsoft Excel, and can be
used with the Mitsubishi Programmable Logic Controller (abbreviated “PLC” or “MELSEC”) through each
interface (CPU port, Ethernet , RS232C, MELSECNET H/10/2.)
 
請問先進是否有看過 EZSocket Library 的詳細資料,到那找??? 可否指教指教。  
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-03-19 19:59
前面提到的二個軟件MS Configurator和MITSUBISHI CNC NETWORK都是可通過Ethernet 連NC的,還有歐洲三菱的NC2003也應該可以,以及各種Remote monitor tool也是連NC的!
EZSocket 自然是到日本三菱找,首先你得注冊會員!可能最關心的卻是那個DLL庫,普通人卻是沒有的!

主站蜘蛛池模板: 午夜韩国理论片在线播放| 久久免费视屏| 五月天婷婷久久| 91福利共享| 国产91一区二这在线播放| 亚洲国产日韩欧美| 亚洲福利网站| 国产福利免费视频| 免费在线观看黄色网址| 九九精品国产兔费观看久久| 中文字幕在线观看日韩| 日本激情网| baoyu.116永久免费观看| 特色毛片| 九九精品在线播放| 在线精品视频成人网| 特级一级全黄毛片免费| 成人xx视频| 美国一级欧美三级| 国产成人+亚洲欧洲| 色yeye免费视频免费看| 亚洲伊人成人网| 欧美一区二区三区免费观看视频 | 免费被黄网站在观看| 国产亚洲一区二区手机在线观看| 在线日韩一区| 亚洲不卡一区二区三区| 久操网址| 3344在线看片| 免费黄色小视频在线观看| 刺激第一页720lu久久| 欧美一区二区三区久久综合| 在线一区二区观看| 五月天在线免费视频| 九九精品久久久久久久久| a大片大片网y| 欧美大片黄| 亚洲高清视频在线| 九九精品免视频国产成人| 色妞视频| 伊人免费在线|