變頻器在一秒鐘內頻繁的升降速是否會對變頻的性能及壽命有影響?
[img]Http://www.bulh.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1142(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-28
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-09 21:30
應該沒吧,我們做這樣的系統很多,變頻器還沒壞過.
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-10 08:28
樓上用的是什么品牌的變頻器?用在什么場合下的?
[img]Http://www.bulh.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
xttogo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 871 點
下載積分: 3927 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2007-07-03
最后登錄: 2024-12-17
查看xttogo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-10 14:45
只要外部環境正常,變頻器的各項參數在允許的范圍之內。就應該沒有什么影響。
diynet
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看diynet的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-10 15:47
肯定沒有問題啦,本來就是用來這樣的!惟有事的!
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-12 15:30
不會有問題的,只要你不頻繁的通斷變頻器的電源就可以,頻率頻繁變換只是里面的開關管開關的頻率變化而已,
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-12 15:55
如果頻繁在1S內升降速,不會對變頻器有損壞啊,只要外供電源不是就好了
danielsue
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看danielsue的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-04-22 12:49
對變頻器是無影響,只要在參數范圍內,但是電動機能受的了嗎???普通電機肯定不行。
zxh.caocao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxh.caocao的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-04-24 16:39
不能吧,象這樣變頻器會出現過流或過電壓報警的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-29
查看ymmfa的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-04-24 17:45
要充分考慮負載,電動機,變頻器,在1秒內加多少速,減多少速等情況
比如電機在滿負荷情況下,在10HZ~50HZ之間這樣一直頻繁來回,電機以及變頻損壞的可能比平時大得多
而如果是在45HZ~50HZ之間頻繁來回,應該就無所謂
或者如果電機力矩夠大,那就無所謂
舉個道理,你兒子一歲的時候,我把他上上下下猛舉,沒關系
但你兒子十歲了,你還上上下下猛舉,呵呵~~ 腰都閃斷了

如果升降幅度大,建議放大功率一個檔甚至更高,并且配置剎車電阻
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-04-24 21:24
定型機的E+L,要是采用變頻器的話,一般就是這樣了,頻繁正反轉,看減速比,頻率一般不高,變化幅度也不會太大。
保持每天一點小進步足矣。。。
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-12-01
查看jackal的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-04-24 22:12
你一秒鐘變來變去    用什么來控制頻率的變化呢          

你變頻器的加減速時間   設置多少啊      我看你的題目  估計是0            

如果設置0  頻率變化范圍太大的話    會報錯的          

你能不能具體的啊    

比如 說說  用什么方式來選擇速度的     模擬量  還是  端子  還是其他      

頻率又多少變為多少再變為多少        

你那個什么設備啊    怎么折騰!~~~   
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 99福利视频| 91伊人久久| 国产成人夜色影视视频| 中文字幕亚洲一区| 免费观看一级成人毛片| 国产四虎免费精品视频| 香蕉视频最新网址| 6080yy午夜不卡一二三区| 色婷丁香| 欧美猛交xxxx乱大交| 全部毛片| 91福利国产在线观看| 一级特黄女人生活片| 欧美精品亚洲精品日韩1818| 亚洲影视一区| 欧美精品系列| 手机在线视频成人| 久久久久久久久网站| 字幕网在线| 网站久久| 精品视频在线播放| 国产成人a视频在线观看| 91亚洲国产成人久久精品网址| 日韩欧美一区二区三区不卡在线 | 四虎影视在线影院在线观看 | 国产精品一区二区久久精品 | 狠狠色狠狠色综合久久一| 美国一级片免费| 久久机热这里只有精品无需| 一级毛片免费网站| 人人澡人人模人人添| baoyu在线观看免费视频| 免费一级特黄特色大片| 99久久精品免费看国产免费| 欧美巨大性hd| 亚洲综合偷自成人网第页| 亚洲乱码一二三四区乱码| 欧美精品二区| 国产福利视精品永久免费| 国产精品日本| 四虎成人在线|