日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 224 點
下載積分: 477 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-12-29
查看neafar22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

主站蜘蛛池模板: 天堂影音| 四虎影视永久| 亚洲欧美日韩久久一区| 人禽毛片| 91免费精品视频| sese视频在线观看| 亚洲国产一区在线精选| 四虎中文字幕| baoyu122.永久免费视频| 综合558欧美成人永久网站| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站| www.最色| 欧美黄色影院| 国产一区二区久久| 久久久久网站| 亚洲欧美综合图片| 四虎影院最新| 理论片毛片| 欧美精品高清在线xxxx| 一区国严二区亚洲三区| 免费的毛片视频| a级片在线视频| 国产精品区一区二区三| 亚洲国产网| 亚洲一区二区三区福利在线| 久久综合桃花| 91av影院| 视频黄在线观看| 国产成人亚洲日本精品| 丝袜美腿一区二区三区| 一区二区三区四区在线观看视频| 欧美视频精品| 国产v片成人影院在线观看| 免费看黄色a级片| 色婷婷狠狠| 精品久久久久久中文字幕2017| 亚洲免费不卡| 伊人网视频| 蜜桃网站在线观看| 91在线欧美|