日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

長大很煩
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 99 點
下載積分: 169 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2022-12-10
最后登錄: 2024-08-17
查看長大很煩的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-10-16 15:36
工地上有臺繞線轉子三相異步電動機,這個電機聽廠家必須要配電阻器接電機的轉子,才可以運行,詢問了一家電阻器廠家給了一個型號RT電阻器型號,請問一下這個怎么接線呢 有Z1 Z2 Z3點 還有Q點、因為我們配電柜已經做好了就是控制個電機正反轉,如果電機轉子只接電阻器的Z1 Z2 Z3可不可以呢,電機不需要調速。因為之前都是普通異步三相電機,現在配了一套這種電機,并且提前沒有溝通好,而且配電箱已經做好了,想問一下各位論壇大神怎么接線 謝謝了
水陽人家
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 133 點
下載積分: 895 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2025-03-23
查看水陽人家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-16 16:22
Q點應該是接電阻器調速用,也有可能用于起動,降低起動功率,可以咨詢電機廠家,個人意見配了電阻可以參照星三角電路啟動電路多兩接觸器
樓主留言:
電機廠家不知道,只讓配置電阻器 主要控制柜加不了這么多接觸器了
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 689 點
下載積分: 1675 分
在線時間: 1039(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-04-03
查看ajunn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-10-16 16:33
看配電變壓器提供多大容量,如果電機功率不大,不需要轉子串電阻,引出線直接短接。
樓主留言:
2.2 3.7 5.5 7.5 的電機 轉子的線能直接短接嗎,我這是起重用的
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 689 點
下載積分: 1675 分
在線時間: 1039(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-04-03
查看ajunn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-10-16 17:53
引用
引用第2樓ajunn于2023-10-16 16:33發表的  :
看配電變壓器提供多大容量,如果電機功率不大,不需要轉子串電阻,引出線直接短接。

水平方向應該問題不大,垂直升降方向可能要串頻敏變阻器,加一個接觸器用來啟動完成后短接轉子引出線。

水陽人家
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 133 點
下載積分: 895 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2025-03-23
查看水陽人家的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-10-16 18:45
起重用加起動電阻目的是讓電機能帶載起動,最好不要直啟,
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1878 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 7202 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-04-03
查看goldage的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-10-16 21:41
還在用這樣的啟動模式就是為了省錢
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1550 個
工控威望: 1773 點
下載積分: 6276 分
在線時間: 647(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-04-02
查看langui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-10-17 16:42
以前就是配的三相普通電機,那看來電機功率沒多大嘛。電阻降壓啟動那是多老是設備才用,又笨重啟動時間又長,現在各式各樣的軟啟動都有,功率小的直接啟動,我18.5KW的羅茨風機照樣直接啟動,怕錘子,只要不是頻繁啟動和換向,問題不大。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 676 個
工控威望: 817 點
下載積分: 6725 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-04-03
查看老兔子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-10-17 19:29
引用
引用第6樓langui于2023-10-17 16:42發表的  :
以前就是配的三相普通電機,那看來電機功率沒多大嘛。電阻降壓啟動那是多老是設備才用,又笨重啟動時間又長,現在各式各樣的軟啟動都有,功率小的直接啟動,我18.5KW的羅茨風機照樣直接啟動,怕錘子,只要不是頻繁啟動和換向,問題不大。


起重電機算不算頻繁啟動和換向?

主站蜘蛛池模板: 色xxxxx| 久久久一级 | 一区二区三区免费视频观看 | 日韩在线综合 | 狠狠se | 亚洲一区中文 | 高清一区二区三区 | 亚洲综合片 | 欧美激情一区二区三区不卡 | 高清国产精品久久 | 亚洲天堂首页 | 荔枝视频成人 | 日本xx高清视频免费观看 | 久久九九热视频 | 四虎精品影院在线观看视频 | 亚洲第一页在线观看 | 九色在线 | 四虎tv在线观看免费 | 欧美日韩一区二区三区在线播放 | 91福利区| 欧美交性 | 色妞女女女女女bbbbb1 | 亚洲免费福利视频 | 在线观看欧美精品 | 97精品一区二区三区在线不卡 | 337p欧美| 久久亚洲热| 污视频在线播放免费 | 久久久一区二区三区不卡 | 国产免费好大好硬视频 | 日本国产黄色片 | 狠狠色96视频 | 亚洲第一香蕉视频 | 久久免费看视频 | 久久精品国产99久久无毒不卡 | 色综合久久中文字幕综合网 | 亚洲国产精品综合久久20 | 国产亚洲小视频 | 成年人三级毛片 | 亚洲日本一区二区三区 | 午夜爽爽性刺激一区二区视频 |