rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園常客
|
三菱PLC,在程序里多次重復使用SET M10(或RST M10)這條指令,會不會導致雙線圈問題? |
|
---|---|---|
|
hehegongkong
級別: 探索解密
|
并不會,只有out會雙線圈 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cz19880305
級別: 略有小成
|
set 和 reset 不會雙線圈的 只有直接輸出會出現雙線圈。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
|
不會,只要你的邏輯沒問題就可以了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ljb6688
級別: 論壇先鋒
|
不會,但要配對使用,不然會死循環環的 |
|
---|---|---|
|
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
|
OUT才會導致雙線圈,SET 和REST是不會滴 |
|
---|---|---|
|
13771165220
級別: 家園常客
|
其實OUT雙線圈邏輯合理也是沒問題,只是為了避免混淆和混亂的一個規定。(個人見解) |
---|---|
|
fgx9306
Engineer-X
級別: 家園常客
|
是的,分三段,第一個線圈之前。兩線圈之間,第二個線圈之后 |
---|---|
|