現在項目需要控制步進電機到達光電開關位置停止,可以使用絕對或者相對定位指令,到達光電開關信號時切斷定位指令的條件。 這樣使用可以嗎? 還是有沒有其他指令用。 |
---|---|
|
冠軍歐洲
級別: 略有小成
|
使用絕對和相對還可以設定距離,可以保護防止傳感器失靈吧
|
---|---|
|
干凈乏味
級別: 略有小成
|
絕對或相對相當于你給多少脈沖他就走多少脈沖,除非步進電機丟步發生危險,如果用PLSV的話你沒有抑制條件脈沖就一直再觸發 |
---|---|
|
dabanshuan
級別: 家園常客
|
DDVIT 可以參考中斷定位 |
|
---|---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
中斷定位指令,到了就停止 |
|
---|---|---|
|
阿米爾帕西諾
szanh.com日本安川、埃斯頓(英國翠歐)系列產品
級別: 論壇先鋒
|