樓主  發表于: 2019-12-20 20:01
CC-LINK通訊方式,編碼器矢量反饋,FWD正轉閃爍,沒有頻率,有電流,頻率給定、正轉信號給定都發送到軟元件內,P800原設定為2,改為12后,電機可以轉動,變頻器有頻率輸出,改回2后不行,沒有頻率輸出,FWD閃爍,電流12A
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-21 09:17
別沉啊!!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9688 個
工控威望: 8586 點
下載積分: 16760 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-17
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-21 11:06
一般閃爍不運行,有2種可能
1、沒收到頻率給定。
2、變頻收到停止信號。比如MRS和RES有信號。

根據你說的800號參數:


由于使用了矢量控制功能
還得檢查MC信號,轉矩信號,編碼器情況,以及和編碼器相關的參數。
比如之前遇到有人編碼器安裝反了,也會不動。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
huangfajia
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 1425 點
下載積分: 18464 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2025-01-05
查看huangfajia的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-21 13:50
站長說的對,估計最大的可能是頻率沒給定
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-12-21 22:36
感謝站長!!!目前另外一臺也存在相同的問題,點動時程序MC沒有輸出,速度值已寫入軟元件交換地址,仍出現此情況,設備拆除過,還是懷疑編碼器接線問題,但變頻器對電機自檢能過,很郁悶啊!
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-12-22 15:16
軟元件Y輸出通過CC-LINK到變頻器,會不會出現Y對應的點粘連的情況,怎么確認在速度控制模式下,變頻器那端接收到的信號是正確的?
濱州瘋人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2017-05-20
最后登錄: 2025-01-18
查看濱州瘋人的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-12-24 15:11
電壓低
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-12-25 21:21
樓上是指哪個電壓低?
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-12-25 23:16
哈哈樓主是不是做鋁材牽引機 三菱A800加AP卡編碼器反饋,變頻矢量控制 速度模式,轉矩限制
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7432 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-19
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-12-26 09:51
引用
引用樓主syking1234于2019-12-20 20:01發表的 三菱A740變頻器185KW正轉FWD閃爍,無頻率輸出,求解 :
CC-LINK通訊方式,編碼器矢量反饋,FWD正轉閃爍,沒有頻率,有電流,頻率給定、正轉信號給定都發送到軟元件內,P800原設定為2,改為12后,電機可以轉動,變頻器有頻率輸出,改回2后不行,沒有頻率輸出,FWD閃爍,電流12A


應該是CC-Link通訊異常
不懈努力,一切皆有可能 ...
syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-12-27 21:24
引用
引用第8樓999感冒靈于2019-12-25 23:16發表的  :
11樓  發表于: 2019-12-27 21:26
引用
引用第9樓崇慶陽光于2019-12-26 09:51發表的  :


應該是CC-Link通訊異常

應該不是通訊問題吧,取消編碼器后能運轉啊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 成年网在线观看免费观看网址 | 欧美二区三区 | 偷自在线| 不卡福利视频 | 国产欧美日韩专区 | 精品一区二区视频 | 免费99热在线观看 | 欧美视频你懂的 | 国产青青视频 | 亚洲七七久久综合桃花 | 超人碰碰碰人人成碰人 | 免费欧洲毛片a级视频 | 在线不卡视频 | 91精品国产免费自在线观看 | 亚洲综合偷自成人网第页色 | 97福利| 在线观看ww| 2022免费国产精品福利在线 | 精品视频免费在线观看 | 性欧美孕交hd| 免费观看国产网址你懂的 | a级片在线观看免费 | 国产在线丝袜精品一区免费 | 9久久免费国产精品特黄 | 一区欧美 | 97国产品香蕉在线观看 | 欧美com| 婷婷影院在线综合免费视频 | 欧美视频在线网站 | 午夜欧美精品久久久久久久久 | 右手影院.www| 91精品国产免费久久久久久 | 日韩午夜| 综合免费视频 | 久久久国产成人精品 | 日韩精品亚洲精品485页 | 久久久国产这里有的是精品 | 亚洲香蕉网久久综合影院3p | 一级日本高清视频免费观看 | 免费特黄一级欧美大片在线看 | 国产全黄a一级毛片 |