5UC做的主站自帶485,從站3u加485BD,寫不進通訊參數。把485-ADP-MB加上但是不用,還是用485BD,然后就可以寫入?shù)了,通訊數據也是正常的。。拔走485-APD-MB又寫不進參數 [ 此帖被miao1988225在2019-08-20 10:39重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
FX3U-485-ADP-MB 不能直接安裝,和PLC中間必須要有一個BD 一般有如下兩種情況: 1、中間裝一個FX3U-485-BD,注意這時BD是CH1, 然后CH2安裝FX3U-485ADP-MB,這時ADP-MB是CH2 所以設置參數一定要用CH2,不要設置CH1,還有特殊軟元件等也要用CH2的地址。 很多人這種情況誤把參數設置為CH1,導致不正常 2、中間裝一個FX3U-CNV-BD,然后再安裝FX3U-485ADP-MB,這時ADP-MB是CH1,參數,特殊軟元件也用的CH1的 |
|
---|---|---|
|
999感冒靈
級別: 略有小成
|
謝謝大嬸,,但是我用的485BD沒有用ADP。是非要加上ADP,BD才能寫入通訊設定 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
理論上,BD板不支持ADPW指令,不好做MODBUS啊。 當然如果按MODBUS格式發收數據,自己算校驗碼也是可以湊合下的。 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
Fx3U有CRC指令, |
|
---|---|---|
|
999感冒靈
級別: 略有小成
|
BD版不支持ADPRW指令,我現在主站不是BD板,ADPRW指令只在主站運行。從站是BD板,我懷疑是可以的從站插上485-ADP-MB但是不用BD可以相應主站的ADPRW指令 |
---|---|
|