CP1H (詳細資料見操作手冊 P.166)
輸入點:0.00—0.11,1.00—1.11,擴展單元按順序依次類推。范圍:0.00—16.15(未用到的.12—.15可作為內部輔助繼電器使用)
輸出點:100.00—100.07,101.00—101.07,擴展單元依次類推。范圍:100.00—116.15(未用到的.08—.15可作為內部輔助繼電器使用)
擴展最多7臺,占用的通道數按上述規則類推。
內部輔助繼電器:W0.00—W511.15(不能分配其他用途) DM單個寄存器十進制數輸入范圍:-32768—&65535 兩個寄存器:-2147483648—&4294967295
1200CH—1499CH,3800CH—6143CH(可通過擴展分配其他用途)
保持繼電器:H0.00—H511.15
H512CH—H1535CH(FB塊專用)
特殊輔助繼電器:A0—A959共960個通道(該區域的繼電器不可強制置位和復位)
暫時存儲繼電器:TR0—TR15(僅使用語句表輸出時需在語句表寫入,梯形圖可不管,作用位置是梯形圖的分支點,
使用順序及次數不限,同一電路不可重復使用)
定時器:T0—T4095,TIM/TIMX為100ms定時器,TIMH/TIMHX為10ms定時器,TMHH/TMHHX為1ms定時器。(TIM為BCD方式#(類似十進制),TIMX為BIN方式&(類似十六進制))
TIML/TIMLX,長定時器,定時范圍0.1s—115days/0.1s—4971days,精度0—0.01s
TTIM/TTIMX,累計計時器,范圍0—999.9s/0—6553.5s,精度-0.01s—0
計數器:C0—C4095,CNT/CNTX,計數范圍0—9999/0—65535;CNTR/CNTRX,加減計數器,范圍同上;CNR/CNRX:計數器、定時器批量復位指令
數據存儲器:D0—D32767,帶斷電保持,不可進行置位、復位操作,D前加@符號表示數據以BIN形式間接尋址,可指定范圍:D0—D32767,
D前加*符號表示數據以BCD形式間接尋址,可指定范圍D0—D9999,例:*D100,當D100實際值是50時,*D100等價于D50
Modbus-RTU主站,串口1:D32200—D32299,串口2:D32300—D32399
數據輸入方式:&,十進制;#,十六進制;A751.15置位1次,再使用設置可將數據存儲到內部存儲卡永久保存
脈沖指令:ACC:設定端口(#0000,#0001,,0002,#0003),設置輸出模式(見手冊),設置加減速頻率(相同)xxxHz/4ms,目標頻率;
SPED:設定端口,設置輸出模式,設置目標頻率;PULS:設定端口,設置脈沖模式(相對脈沖#0000,絕對脈沖#0001),脈沖總數;
PLS2:設定端口,設置輸出模式,加速頻率xxxHz/4ms,減速頻率xxxHz/4ms(可設不同),目標頻率,脈沖總數,開始頻率
INT:可用于停止脈沖輸出;改變某一端口輸出脈沖的當前值
PRV:可讀取當前脈沖輸出值到某一寄存器
PRV2:可讀取當前脈沖頻率
PULS:設置輸出的脈沖數
脈沖端子分布:口0:100.00+100.02(脈沖+方向);口1:100.01+100.03; 口2:100.04+100.05; 口3:100.06+100.07
口0:100.00,100.01(CW,CCW); 口1:100.02,100.03;口2:100.04,100.05;口3:100.06,100.07
PWM0:101.00;PWM1:101.01;原點搜索0:101.02;原點搜索1:101.03;原點搜索2:101.04;原點搜索3:101.05
指令上升沿執行:指令前加@;指令下降沿執行:指令前加%;立即刷新:指令前加!;-|| |-:DIFU上升沿觸點;-| ||-:DIFD下降沿觸點
特殊繼電器:操作手冊P.261 章節頁碼:5-51 年月日繼電器:A351-A354