PLC品牌:歐姆龍
PLC信號:CP1H-XA
模擬量輸入類型:電流型距離傳感器,4-20MA;
問題點:環形工件的表面峰峰值采集,設備運轉一圈360°,分成92個段,平均3.913°采集一段數據,每段數據采集量大概在100個左右,現在由于是跟隨采集,工件表面有毛刺還有粉塵以及一些雜質的干擾,采集中異常值過多,我想用歐姆龍自帶的ST寫一段濾波程序,沒有好的思路,各位工控大神,你們是怎么編寫一段這樣的濾波程序,能否指導一二。謝謝!
[ 此帖被oyangsiyuan在2019-07-02 00:17重新編輯 ]