DC/DC/R是最可靠的模式了,大概率是強電進入DC回路了,重點排查IO線路吧,還有開關電源前面有沒有接隔離變壓器?
大系統還是建議把PLC隔離在受控的范圍內(比如一個機柜),我看到做得比較妥當?shù)淖龇ㄊ牵斎胼敵鋈坑?20V繼電器隔離,模擬量用隔離模塊,除通訊外(如果通訊不帶隔離也是需要采取隔離措施的)把PLC的IO限于PLC柜里,可靠性特別高。
[ 此帖被lvpretend在2019-07-08 16:48重新編輯 ]