一臺設備,上面有外購的加熱爐是380V的電,接到廠里,設備本身控制有220V電,兩種電是分開供電的, 若是漏保推上去了,打開總電閘,會跳 若是先推總電,然后再推漏保,則不跳 又發現一條,一切正常,設備斷電關總閘的時候也會跳。 220和380的電有沖突?我換成不帶漏保的斷路器可以不? 這是一條十幾站 的循環線,220V的接線圖都差不多,其他不跳,只有這一臺帶380V的是這樣的。 原因:漏保是由左邊斷路器和右邊漏電保護附件組成,結果63A的斷路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的參數在左側遮擋住了,不易發現。 換了一個63A的保護件就好了。 什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,總會找到原因。 謝謝各位。 [ 此帖被張兆楠在2019-06-03 14:29重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
|
如果完全分開供電是不影響的,漏保跳肯定有漏電的地方,檢查排除,安全第一。 |
|
---|---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
不可以更換不帶漏電保護的開關,安檢是不允許的。漏保跳肯定有問題,需要找出問題。不能帶病工作。 |
---|---|
|
流辰沙
級別: 家園常客
|
兆歐表去搖吧。 或者如果加熱爐對380V要求不高,而且設備本身功率不大的話,直接用380V的一相和零線接到設備上來供電 |
---|---|
|
xujinwuxu
級別: 略有小成
|
這要看你220v是個哪部分供電的,還有你說那個加熱爐本身有220v的電,這兩點要區分開來的,仔細去看一下. |
---|---|
|
靜夜思飄
級別: 略有小成
|
既然總閘合上后再合分閘不跳,應該沒有實際漏電的地方。應該跟電壓波動和后端的2P漏電保護器有關。換個漏電保護器或那個2p 開關試試。 通常當2P開關和漏電保護器跳開撥塊連接過于緊密沒有間隙時,稍微有點機械抖動很容易觸發跳開。 |
---|---|
|