樓主  發表于: 2018-12-19 10:27
圖片:
星三角啟動電路圖,不想畫控制回路,太麻煩了,不容易理解,直接用PLC控制接觸器
如圖:星三角主回路和控制回路梯形圖
求大神看看有沒有錯誤,謝謝!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-19 10:40
看了下梯形圖,你的梯形圖應該沒法轉換成三角形,就是說Y2不能接通。
樓主留言:
忘記了,在Y2常閉后面再加個T0常閉,多謝
簽名無效了,麻雀不見了!
spsp8315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 289 點
下載積分: 524 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2024-12-29
查看spsp8315的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-19 12:05

  
樓主留言:
真誠感謝!
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-19 15:44
最好用接觸器觸點反饋信號作為PLC的相關互鎖輸入。而不是單純用PLC內部繼電器。因為牽扯到接觸器可能出現的機械故障造成短路。比如觸點黏連的話,即使線圈已經斷電但主觸點依然導通,這時星三角轉換瞬間可能造成短路。如果用觸點進行反饋互鎖信號,可避免此種故障。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3820 個
工控威望: 4275 點
下載積分: 139542 分
在線時間: 6548(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-01-01
查看lin10663的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-12-19 16:06
圖片:
    
樓主留言:
主電路為什么是1和6,3和2,5和4;接1和2,3和4,5和6是不是轉向有問題了????
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-01
查看老兔子的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-12-19 19:58
用Y2控制斷開Y3有危險。

也就是說,你的角接接觸器閉合后,星接接觸器才斷開,如果實際元件沒有做機械觸點連鎖的話,有可能會造成短路。
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-12-19 21:20
圖片:
給一個程序截圖你參考。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78412 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-29
查看apei2014的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-12-20 08:52
我見過,45KW的風機星三角啟動,用程序控制,炸了,
樓主留言:
真誠感謝!學到了
東隅已逝,桑榆非晚。
clvq427
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 128 點
下載積分: 5581 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-03-15
最后登錄: 2022-07-24
查看clvq427的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-12-20 13:31
看來層主也是經歷過教訓的人。在條件允許的情況下建議樓主考慮一下這個
引用
引用第3樓靜夜思飄于2018-12-19 15:44發表的  :
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-12-20 15:20
程序里面加延時,星釋放50毫秒后,角合上。
馮夫亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-11-02
最后登錄: 2022-10-05
查看馮夫亮的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-12-21 14:03
個人感覺應該是星接觸器啟動后,用星接觸器的觸點接通主路接觸器好一點,有的功率很大的要考慮啟動時瞬時電流對接觸器觸點的沖擊。
風吹屁涼
小菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 310 點
下載積分: 641 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-10-29
最后登錄: 2024-12-16
查看風吹屁涼的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-12-21 14:32
能用點復位的指令么
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 农村妇女又色黄一级毛片| 成人福利在线免费观看| 一区二区不卡免费视频| 免费看的黄色大片| 伊人久久综合谁合综合久久| 国产91视频| 亚洲毛片免费观看| 伊人国产在线观看| 狠狠搞视频| 国产成人精品久久一区二区三区| 婷婷综合视频| 欧美性猛交aa一级| 亚洲国产综合在线| 国内精品欧美久久精品| 全免费a级毛片免费看| 久久ww精品w免费人成| 污片在线看| 国产一级生活片| 轻轻碰在线视频免费视频| 欧美色欧美| 探花视频免费观看高清| 亚洲视频免费一区| 性欧美xxx 不卡视频| 黄色短视频在线观看| 成人中文字幕在线观看| 日本一区二区三区久久精品| 怡红院免费va男人的天堂| 免费高清观看的视频| 亚洲国产制服丝袜| 久久国产精品亚洲一区二区| 亚洲国产精品一区二区久久| 成人 在线欧美亚洲| 久久久久久免费一区二区三区| 亚洲高清一区二区三区| 2022免费国产精品福利在线| 精品在线一区二区三区| 影院亚洲| 亚洲图片欧美在线| 国产精品成人麻豆专区| 成人免费男女视频网站慢动作| 久久一区二区三区99|