我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2024-11-13
查看68074633的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-31 20:20
總開關,額定電流要大過最大電流。還要一些余地。不然開關發熱厲害,老是跳閘
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-01 11:33
兩個2KW的單相設備分相設置(比如分別壓到A,B相上),所以你的9+7.6+9不成立。三相中A,B相最大9+7.6,C相只有7.6
關于選型上,斷路器雖然有過電流跳閘的功能,不過其最主要的功能還是通斷(開關)功能。一般按照后端線路的承載能力選型,很少用它做設備的過載保護(短路保護肯定沒問題),對于特別金貴的設備一般是添加保險裝置或熱保護器進行過載保護。
9A額定電流的設備一般最少要16A的斷路器,通常選20A為好。三相額定7.6A電機也選16A/3P或20A/3P    D系列斷路器。主斷路器選32A/3P.選漏電的話在末端的斷路器上安裝。
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-01 11:51
只針對總開關一個大概算法:
總負載=5000w+2000w+2000w=9000w (不分單相/三相)
電源220VAC,....9000w/220v/1.732=23.6A(總電流)

總開關=(最大負載)*(1.25~1.5)+(負載1)+(負載2)+.....+(負載n)
           =5000w*1.5+2000w+2000w
           =11500w
總開關->  11500w/220v/1.732=30.2A , 選擇3P30A足夠,電機類負載,一般使用率在65%~75%,很少所有負載都滿載或同時運轉...
leadchina111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 241 點
下載積分: 881 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2016-03-24
最后登錄: 2024-03-18
查看leadchina111的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-11-01 17:51
按照單相加起來后最大值選
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-11-01 22:05
1、由于兩個單相設備不是使用同一相線(為了保證零線電流盡可能小,要求三相負載盡量平衡,功率較大的多個單相設備不能使用同一相線供電),不能用三個都相加的辦法,而是選擇其中一個最大功率的單相設備的電流+三相設備的電流,也就是:9+7.6=16.6A,選擇20A較為合理。除非是以后還要增加用電設備,才會選擇比20A更大的斷路器。選擇DZ47-63小型斷路器即可。
2、斷路器的電流不能選得太大,以DZ47-63為例,常用的有C型和D型,工業中用D型。D型的瞬時脫扣動作電流是額定電流的10-14倍,通俗的說,出現短路時,線路電流達到10-14倍的額定電流,斷路器才會瞬間動作。規格越大,短路時對線路和設備的損壞也就越大(電流熱效應導致的)。
3、對于既有單相用電又有三相用電的混合設備,通常是選用4P斷路器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1264 個
    工控威望: 1434 點
    下載積分: 3697 分
    在線時間: 324(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2024-11-29
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-11-04 15:41
    按最大的相電流作為基準。

    主站蜘蛛池模板: 欧美性猛交xxxxbbb| 欧美在线看欧美视频免费网站| 亚洲视频污| 国产高清在线精品一区免费97| 亚洲天堂毛片| 污视频在线观看视频| 国产aa视频| 午夜香蕉| 一级毛片一级毛片| 欧美久草视频| 欧美在线看欧美视频免费网站| 五月激情五月婷婷| 一极毛片| 中文字幕亚洲综合久久202| 一区二区三区免费| 中国女人一级做受免费视频| 一级做a爰片久久毛片美女| 亚洲国产中文字幕在线观看| 亚洲国产成人久久一区www| 香蕉精品高清在线观看视频| 久久久伊人影院| 99久久精品免费看国产免费| 激情网网站| 99久久网| 免费国产成人午夜私人影视| 任我鲁任我在线精品视频| 四虎影院成人| 一级做a爰久久毛片武则天| 成人国产片免费| 日韩欧美第一区二区三区| 久久久国产成人精品| 99国产精品久久久久久久成人热| 久久国产亚洲| 精品影视网站入口| 直接看的毛片| 国产丝袜一区二区三区| 成年大片免费高清在线观看| 91观看| 麻豆视频网站入口| 亚洲香蕉久久一区二区| 日本永久免费|