已回覆了, 請至我的提問.
引用引用第2樓kenneth于2018-07-19 13:40發表的 :Dear langui,抱歉, 我的開發系統是英文, 但你慢慢研究應該會知道如何設定.你看圖左邊有M1MES的檔案, 先將它點選出來, 然後在Menu 的View選項內要勾選Instruction List, 之後再去撰寫你的Alarm Message.
引用引用第4樓kenneth于2018-07-25 12:27發表的 :Dear langui,依你的照片看來, 圖二中 "A" 開頭的就是 "F繼電器" 所指示的異警訊息, 以階梯圖中顯示的 "F7" 就是由外部接點 "X209" 所造成的 "主軸R-UNIT報警" .
引用引用第5樓langui于2018-07-25 14:30發表的 :外面在CNC上面外加了一些治具,一共有8個氣缸,有5組報警,報警內容在上面那些報警內容里面找不到,不知道是存在哪里的.
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號