libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
上銀馬達在上位機不發脈沖時受到干擾。機器上電。伺服使能。靜靜觀察馬達控制器的脈沖接收,發現當受到干擾時,脈沖不斷的增加,幾百上千的增加。干擾時有時無。在正常做貨的時候也是會受到干擾。導致位置定位不準。干擾沒有規律發生。一共三個馬達都有同樣的問題。旁邊的幾個三菱馬達沒有這種問題。上位機是OMRON Nc433模塊。目前做的對策是,給定位模塊到控制器之間的連接線加屏蔽磁環。信號線接地。但是還是沒有解決問題。三個馬達控制都有獨立的濾波器。接線端子離開關電源和接觸器,變壓器都很遠。信號線走的都是弱點線槽。 請各位大俠支招。 |
|
---|---|---|
|
lzmtxp99
級別: 家園常客
|
伺服驅動器脈沖端的電源是不是與外部感應器共用24V電源,你可以加一個單獨電源接驅動器試試 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
OMRON的NC433脈沖端用的是5伏電源。當然模塊也用到24伏電源。這兩個0v沒有短接在一起。供應商的做法就是換一條伺服控制器的IO線。不走線槽。還在試驗中,結果還沒出來。 |
|
---|---|---|
|
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
|
各自使用獨立電源,加裝磁環再看看,實際這就是穩定性的問題 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
以上網友所說。都做了。5伏電源是獨立的。磁環已加在脈沖線上。脈沖線的屏蔽線已經接地。 |
|
---|---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
要給伺服電源5V那加陶瓷電容101&22PF 試試看把 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
上銀的伺服用過一臺,稀爛,在也不會用了,軟件也不好用。 |
|
---|---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
做絲桿的也跑去做伺服,其實他們一般都不生產伺服,都是找別人代工,也沒有自己的研究團隊,所以買伺服還是得買那幾個牌子貨。 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
確實。買伺服,還是得買三菱,安川,橫河電機,這些牌子。問題會少很多。把機器做成,后期不會有太多幺蛾子。設備求的是穩定。故障率低。 |
|
---|---|---|
|
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
|
怎么接,串聯還是并聯?24v的回路用什么規格的電容? |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
搞定了沒 |
|
---|---|---|
|