793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
|
各位大牛們好! 最近做了一臺機器,用來7個松下A6的伺服,屏蔽層,雙絞線都按照手冊要求接好了, 但是,監控到指令脈沖總和老是會變,導致伺服收到的脈沖數與PLC發出的有差別, 難道是哪里不對?或者A6的比A5的抗干擾能力差一些? 以前A5的那么惡劣的環境都沒事的呢。 |
---|---|
|
白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
|
是不是PLC到伺服驅動器之間距離太長了 |
|
---|---|---|
|
793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
|
嗯,都是單獨接地的。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
測試過三菱J3的和松下A5的伺服,驅動器XYZ反饋輸入到FX1S的PLC的X0/X1/X2。 除了Z脈沖數值準確,XY軸的都很不穩定。 樓主的A5反饋脈沖很準確嗎?PLC什么型號? |
---|---|
|
saisam2006
級別: 論壇先鋒
|
屏蔽層兩邊都不要接試試,松下這種垃圾,就是便宜! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cbk
級別: 略有小成
|
1、主電路是否有隔離變壓器; 2、建議加個濾波器; 3、將加減速放大點; |
---|---|
|
運好電腦
級別: 正式會員
|
電源是否有問題,地線是否良好,都會引起此問題 |
---|---|
|