zzfdreaming
級別: 略有小成
![]() |
輸送帶,用三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A 輸出點接入接觸器FUJI的SC-03/AC220V的線圈上,使用差不多半年了,燒壞了四個輸出點Y30/Y32/Y40/Y46 線圈的電流也就幾十毫安,PLC每個點最大為2A,請問下是怎么回事?是PLC質量有問題還是接線方式不行? 請各位大神指教,謝謝 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
的確現在的PLC,繼電器的壽命不如以前了。以前那種黃色的繼電器壽命最好。 此外工作頻率,工作次數等原因也會影響壽命。 如果重要的設備,建議使用MT + 中間繼電器 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
繼電器有個機械壽命,一分鐘不能超過60次,要想用的長用晶體管加外部中繼,外部中繼用10A的功率繼電器 |
|
---|---|---|
|
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
![]() |
一般成熟的電氣設計 plc輸出點都不會直接當做干觸點接外面的負載,一般都會用中間繼電器轉換一下 ,plc是個脆弱的東西 ,電流的波動和使用頻繁的次數都會影響 壞個中間繼電器總比壞個觸點好 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
繼電器的壽命確實是個問題。動作頻繁的,還是用晶體管的吧,加中間繼電器。如idec的。質量都挺好的。 |
|
---|---|---|
|
受不了了
級別: 家園常客
![]() |
FX3U,我唯一的一個帖子就是說它的,唉 樓主留言:就贊你!要是早看到你的帖子,我就不會太相信MR,會改用MT。。。。不過之前也有這樣使用過,可能動作沒那么頻繁,兩年了沒有出現燒點的問題 |
---|---|
|