日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-10 16:27
圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 国产极品在线观看视频 | 日本孕妇大胆孕交 | 四虎影视必出精品 | 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区 | 国产精品区一区二区三 | 一个色综合网站 | 久操视频在线播放 | 色偷偷7777www人| 免费的一级毛片 | 探花在线视频 | 国产成人高清视频免费播放 | 亚洲一级片在线观看 | 2020年最新国产精品视频免费 | 又色又爽又黄的视频女女高清 | 免费福利网站在线观看 | 精品丝袜美腿国产一区 | 久久久久久9 | 国产在线精品观看 | 亚洲国产成人资源在线软件 | 久久午夜国产片 | 国产69精品久久久久9999 | 四虎免费在线观看视频 | 久久精品国产线看观看亚洲 | 亚洲第一区第二区 | 美女免费视频一区二区三区 | 亚洲国产成人久久精品动漫 | 中文字幕视频在线播放 | 性欧美v| 免费一级黄 | 国产 日韩 在线 亚洲 字幕 中文 | 国产夜色| 99热99热| 中文字幕一区在线观看视频 | 特a级毛片 | 91精品免费看 | 四虎国产精品永久地址51 | 麻豆国产在线视频 | 久久综合一区 | 一级毛片免费观看久 | 色综合色综合色综合色综合网 | 91久久偷偷做嫩草影院免费 |