日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-10 16:27
圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: a毛片毛费观看| 国产全黄a一级毛片视频| 国产成人精品免费视频大| 九九精品久久久久久久久| 一级黄色影视| 在线不卡一区二区| 国产视频精品免费| 四虎永久免费| 久久久久久9| 亚洲国产成人久久一区二区三区| 91原创视频在线观看| 国产91在线 | 中文| 日韩欧美三级| 四虎永久在线精品免费观看地址| 女人十八毛片一级毛片免费看| 亚洲人视频| 欧美精品一区二区三区免费观看| 国产网站在线| 嘿咻嘿咻免费区视频在线看| 中文字幕精品一区| 四虎影视久久| 国产精品久久久久三级| 美国美女一级片| 69精品久久久久| 亚洲精品自拍视频| 日本狂喷奶水在线播放212| 1515hh四虎免费观38com| 四虎影视院| 欧美日韩国产成人高清视频| 在线免费视频a| 午夜黄色毛片| 91精品国产高清91久久久久久| 午夜欧美精品久久久久久久久| 日日干夜夜爱| 亚洲第一综合网| 精品一区二区三区视频在线观看免 | 性色aⅴ在线观看swag| 国产成人午夜精品免费视频| 黄色影库| 国产精品自产拍视频观看| 综合图片亚洲网友自拍10p|