按下圖接線,24V接觸器線圈會燒壞,請教原因?1-3之間是接觸器的NO點。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-10 17:05
加續流二極管唄。。。
cici8448
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 123 點
下載積分: 650 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2022-11-30
查看cici8448的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-10 17:56
想請教哪部分出問題了???
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-10 18:21
電路沒發現問題。可能通電瞬間有過流,或者24v接觸器太水?另外,24v要區分直流和交流的!你仔細看看你的接觸器是直流24嗎?
cici8448
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 123 點
下載積分: 650 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2022-11-30
查看cici8448的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-10 18:27
哦,這點沒考慮到,謝謝!接觸器是在運行5分鐘左右線圈才燒掉的。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2625 個
工控威望: 2051 點
下載積分: 6761 分
在線時間: 3551(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-04-07
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-10 18:35
交流24V接觸器接入直流24V時會出現此現象。
cici8448
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 123 點
下載積分: 650 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2022-11-30
查看cici8448的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-03-10 18:36
謝謝。應該就是這個問題了。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2449 個
工控威望: 2881 點
下載積分: 4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-03-23
查看libin520的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-03-10 18:53
一般都是用直流的24V接觸器。來控制220VAC,確實要看清楚線圈的電壓類型。新手玩繼電器。不注意很容易被燒壞,線圈有24VDC、110VAC和220VAC,要看清楚線圈上標的電壓。否則很容易燒壞。還有溫控器,時間繼電器。還有一些90VDC,180VDC直流馬達。控制器要接跳線的。一不小心很容易出錯。搞工控的,要有特工一樣的觀察能力。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 好貼好貼!
  • 需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    靜夜思飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 2500 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2017-03-09
    最后登錄: 2022-06-28
    查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-03-10 22:54
    這電路有點搞。別笑,俺專業是電氣非工控。之所以這么說,是因為為何要用24V直流電來控制交流接觸器?還有KM接觸器的三副觸點竟然即控制直流24V電路還控制著220V~電路。這應該是不被允許吧?還有后面這個N端盡量別通過接觸器而應該直接通路連接。否則萬一觸點接觸不良,接觸器吸合后火線已經串進各分支電路,但因N端接觸不良沒有導通,表面看卻是沒有接通,設備帶電容易出現觸電問題。
    KAO接觸器不清楚是啥。不過從此圖中看是沒必要存在的,因為和KM是同步動作的,還不如用KAO的觸點去控制220V~而用KM的觸點去控制哪個指示燈和觸屏的電源。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yangjiejie) 認同
    zhtokokk
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 833 點
    下載積分: 59900 分
    在線時間: 396(小時)
    注冊時間: 2015-03-23
    最后登錄: 2025-04-01
    查看zhtokokk的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-03-11 08:21
                  按下圖接線,24V接觸器線圈會燒壞,請教原因?1-3之間是接觸器的NO點

       樓主:估計你的接觸器線圈是交流24V電壓,我去年處理過一起事件,哈工大的老師設計的,當時接觸器線圈是交流24V,給線圈通的是直流24V電壓,接觸器線圈燒壞,也是運行幾分鐘線圈才燒掉,打開看,線圈漆包線大面積燒黑。交流24V接觸器線圈直流電阻大約7歐姆,通的是直流24V電壓,線圈電流達到3個多安培。
    358273433
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 608 個
    工控威望: 838 點
    下載積分: 1362 分
    在線時間: 1031(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2025-04-06
    查看358273433的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-03-11 08:58
    如果KA0觸頭沒有控制其它地方,可取消KA0.用KM主觸頭給指示燈和屏供電就行了。
    liyfei
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 125 點
    下載積分: 7920 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2016-10-25
    最后登錄: 2024-06-16
    查看liyfei的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-03-11 09:38
    新手學習了
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 亚洲综合色7777情网站777 | 黄色大片国产 | 亚洲国产99999在线精品一区 | 久久综合久 | 激情五月六月婷婷 | 天天干夜干 | 中文无码久久精品 | 久久久最新精品 | 天堂网在线www资源网 | 国产在线91精品入口首页 | 亚洲精品亚洲人成毛片不卡 | 免费人成视网站在线不卡 | 日韩成人激情 | 久久中文字幕亚洲 | 国产91免费在线观看 | 色鬼综合 | 色吊妞 | 国产特黄视频 | 亚洲另类欧美日韩 | 色偷偷91久久综合噜噜噜 | 69国产成人综合久久精品91 | 亚洲黄色一级毛片 | a免费毛片在线播放 | 最好的中文字幕2018免费视频 | 99精品国产一区二区三区 | 欧美日韩亚洲综合另类ac | 在线免费观看黄 | 欧美乱爱 | 四虎影视永久在线精品免费 | 国产香蕉久久精品综合网 | 午夜视频日本 | 欧美不卡一区二区三区免 | 九九精品视频在线 | 蜜桃网视频在线蜜桃8477 | 四虎精品影院2022 | 久视频在线观看 | 黄色网页在线免费观看 | 日本爱爱小视频 | 国产精品久久久久免费 | 依人综合| 煌瑟美女网站免费 |