開機,運轉電機,用指針萬用表(不用數顯)測總線電壓,然后把變頻器總線電壓的參數調出來,對比看是否一致。
變頻器一直加速,看總線電壓降低情況,直到跳閘,記錄萬用表最后電壓,最好用手機錄下來方便毀看。
如果萬用表顯示總線電壓正常,就查變頻器電壓檢測電路。
如果萬用表顯示電壓確實降低了,電源電壓能確定沒問題?那么就要懷疑電容是否容量不夠了,也要懷疑充電電路是否有問題。
樓主留言:
監測電壓在不開機的時候母線電壓有550V左右。開機后電壓在下降,到530V,左右就報警了,外面交流電也有下降但不是多大,這樣變頻器主板壞了換主板功率不一樣該調那些參數啊,求告解,,,謝謝