jicjic111
進步
級別: 略有小成
|
FX3U RS485ADP與變頻器通信簡單,因為它是持MODBUS.這次使用RS485-BD通信塊,只能用無協議通信寫,與臺達變頻器VFD-M通信 ,ASCII模式, 這次用RS2指令寫,已測試成功.需要的看看,請注意通信格式保持一致 變頻設置:1參數 設置值 說明 P00 03 主頻率輸入由串行通信控制(RS485) P01 03 運轉指令由通訊控制,鍵盤 STOP 有效 P88 01 VFD-M系列變頻器的通訊地址為 1 P89 01 通訊傳送速度 Baud rate 9600 P92 00 MODBUS ASCII 模式,資料格式<7,N,1> |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
|
樓主 我最近一直卡在三菱FX3U和d700變頻器走RS指令通信上。正轉 停止都有效果。就是反轉沒有。還請指教 |
---|---|
|