日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

srgkong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2017-01-16
查看srgkong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-22 16:16
1PG定位模塊在使用時,寫程序的時候,走完一定的脈沖數后是用定位標志來表示結束好還是用比較指令來表示結束好?
它們做起來有沒有什么優缺點,或者說哪個定位更精確點,各自有什么弊端,希望能指點下,謝謝!
一分學習,三分實踐。
a10141014a
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 177 點
下載積分: 874 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2024-12-16
查看a10141014a的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-22 16:18
當然就編寫方便上 用定位標誌來就好,用比對位置編寫較麻煩,1PG本身沒有回饋訊號,所以準確性來說都一樣
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(srgkong) 真誠感謝!
  • 偶爾開播
    https://www.youtube.com/channel/UCR7KK2amDeHRUi6WNd5fh7A/videos
    hmilydyk
    自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 464 個
    工控威望: 597 點
    下載積分: 1153 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2024-06-17
    查看hmilydyk的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-08-22 16:27
    用標志位好,用脈沖比較會有誤差,特別是你需要在經過多少脈沖后有輸出控制信號的好,信號有誤差
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(srgkong) 熱心助人!
    wangshaobo1
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 614 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2016-05-13
    最后登錄: 2018-04-01
    查看wangshaobo1的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-08-26 15:36
    用標志位比較好,脈沖比較也行看定位要求精度。
    wsb

    主站蜘蛛池模板: 日本精品视频在线 | 天堂网中文在线最新版 | 亚洲国产精品久久久久网站 | 亚洲日本一区二区三区在线不卡 | 国产成品精品午夜视频 | 免费一看一级毛片 | 成成人看片在线 | 一区二区三区在线视频观看 | 黄片毛片在线看 | 国产精品久久久久久久hd | 日本一区二区丝袜 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 一区二区在线免费视频 | 免费被黄网站在观看 | 无遮挡一级毛片视频 | 久草网视频在线 | 在线观看丝袜国产 | 色无极影院亚洲 | 四虎影视免费看 | 亚洲是色| 国产精品一区久久 | 国产欧美精品 | 求毛片网站| 亚洲国产精品一区二区第一页 | 亚洲a级黄色片 | 激情tv| 69热精品视频在线看影院 | 成人公开视频 | 国产成人精品免费视频大全可播放的 | 国产一区二区三区国产精品 | 精品在线不卡 | 免费毛片视频 | 在线观看免费国产视频 | 国产亚洲高清在线精品99 | 久久久国产亚洲精品 | 在线成人 | 怡红院成人g影院 | 婷婷国产成人久久精品激情 | 免费看a级黄色片 | 亚洲黄视频| 国产精品丝袜xxxxxxx |