實際項目中原點開關有時會被工人碰松動,結果導致伺服電機回原點不準了。想問一下,如果我不用原點開關,就靠計算PLC發出的脈沖數回零可以嗎?這樣的話長時間用會有偏差嗎?出現偏差的原因是什么呢?謝謝! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
機械原點。。。。所有增量編碼器都需要 |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
我知道在某些機器人應用上面,原點沒有外部原點開關,用的是扭力加Z相 |
|
---|---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
無論增量式編碼器和絕對式編碼器都需要原點開關! 絕對式編碼器只用回一次原點后,位置信號被電池記憶!電池無電后,更換后要再回一次! |
|
---|---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
所謂的絕對用電池是日系才會搞的。。。歐系才是真正的絕對值,不需要電池。。。 機械原點是以機械的一個位置為基準作為電機運行的依據,因為相對編碼器在掉電后位置就沒有了,,實際上我們所說的位置是在PLC或者其他控制器內。。。 絕對不存在這個問題編碼器位置是唯一的,,只要事先把機械位置與編碼器位置對應好就行了,,一般的歐系多圈絕對編碼器都支持原點設定,,可以把任意點設置成原點。。。 |
|
---|---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園常客
|
只要近點就可以,我們已經做過很多臺了,只要回原點速度慢些,就沒問題。但是你要高精度還是要的 |
|
---|---|---|