日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-20 10:33
大家好,下面這個問題請大家幫忙參考一下怎么處理。
問題描述:
設備是放在流水線上的,用戶要求所有控制采用臺達的。和中控通訊采用canopen總線。
[attachment=145492]
圖上是這個設備的示意圖,處理的工件時船舶上用的錨鏈。很重的。圖上有三個變頻器,主動輪1,主動輪2,主動輪3,其中1和3是客戶自己的,主動輪2是我們設備上的。下面有兩個從動輪,在使用的時候從動輪是上下浮動的。從動輪上裝有限位開關,例如,從動輪1上限位的時候,表示主動 輪1的速度快了,也就是前面拉的快了,就要把主動輪1的速度降下來,適當的提高主動輪2和主動輪3的轉速。從動輪上也有這樣的限位。
問題在這里,三個主動輪同步,我準備這么做,以主動輪1為準,主動輪1采用臺達C2000的變頻器,加PG卡和編碼器,中控室給主動輪1的變頻器發出速度頻率命令,主動輪1變頻器加PG卡和編碼器形成閉環,保證速度的穩定,然后主動輪1變頻器輸出直流電壓,主動輪2變頻器和主動輪3變頻器采用這個電壓信號來實現同步。因為他的同步要求不是很高,也允許從動輪出現碰到限位的情況。我的問題就是在出現從動輪碰到限位的時候,怎么處理。因為從動輪的限位信號是我設備上的PLC檢測到的。我要發送給中控,中控在來控制主動輪變頻器1,但是主動輪2變頻器和主動輪3變頻器用的模擬電壓信號,不能實現一個速度快,一個速度慢。
三臺變頻器都總canopen總線到中控,這樣能解決嗎?
對臺達熟悉的朋友幫忙指導一下,謝謝!
449187624
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2020-05-17
查看449187624的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-20 17:00
我不太懂  但是建議你 不要隨便去動客戶的設備  如果改好了  OK   如果加裝的東西還弄不出來   那就有的煩人了  (我是深有體會)。。建議你以你的設備為基準點來設計     以主動輪2號為主  讓1和3來接收電壓信號  ,而且2號跟2個從動輪都有直接的機械鏈接   而且你自己都說了 這個對精度要求不高的   從動輪上升  你可以控制2號減速(因為從動輪的限位信號是我  設備上的PLC檢測到的)同時 1和3也跟著減速。 瞎說說   不對還請見諒  
mikehu
學習就學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 296 點
下載積分: 933 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-02-15
最后登錄: 2022-01-12
查看mikehu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-20 17:14
主動輪是已經有的設備,那么就以它作為基準來調,主動輪速度不要去調整盡量為穩定的,2和3和它同步為基準,注意慣性時間
異步電機的穩定性肯定差點,你可以做一個基準頻率和校正頻率做微調同步
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-20 19:08
頂上去,  期待LZ最后有完美解決方案展現!

我給一個方法, 不一定行的.     這三個主動輪分別都給頻率控制,  主動輪一的給了不變, 用從動輪一控制主動輪二, 抬高就降速,低了就增速,
用從動輪二控制主動輪三,同上.  這樣總是能控制的吧.  這是擠壓 卷取上的控制方法. 變頻力距不夠就換直流調速器.
[ 此帖被flyfeky在2016-03-20 19:36重新編輯 ]
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
鄒平王工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 2691 點
下載積分: 11265 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2013-04-04
最后登錄: 2024-12-08
查看鄒平王工的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-03-20 19:16
主動輪2-3用主副速度,主速從主動輪1采取,付速從  PLC采取。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-03-21 09:46
以前做同步也用過類似的方式,,就是通訊是走的485,,,你不用模擬量帶后面的機器,,全部用canopen,,,利用限位加時間不斷的遞增或者遞減頻率直至限位信號消失
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-03-21 11:52
變頻器有PID控制的,加電位器(dancer)來調節。
lqy19820329
lqy198203
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 418 個
工控威望: 502 點
下載積分: 4379 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-06-04
最后登錄: 2024-12-29
查看lqy19820329的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-03-23 11:23
我們以前有個工程和你工程差不多,我們朔膠膜收放線1  3主動從動,1  3主動從動可以轉換的。2張緊,開是通信模擬量,在觸摸屏可以修改參數頻率,因操作輸入參數時間問題,設備需要提速,變頻器沒有收到指令,跟不上現場情況,進改了加了四電位器可以統一調速,可以單個調速,現場安裝個視頻監控,操作可以看到現場情況可以隨時調節速

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美韩国| 中文字幕综合久久久久| 99精品国产高清自在线看超| 四虎8848| 国产精品久久久香蕉| 国产一区二区三区在线看片| 中文字幕av一区二区三区 | 亚洲精品老司机综合影院| 视色在线| 亚洲精品国产拍拍拍拍拍| 国产成人18黄网站麻豆| 四虎网站1515hh四虎免费| 久久免费视频2| 中文字幕亚洲图片| 四虎影院免费观看视频| 99久久精品免费看国产免费| 污污网站免费在线观看| 在线国产你懂的| 免费观看污视频| 成年人在线看| 日韩性色| 免费视频国产| www一区| 国产成人99精品免费视频麻豆| 四虎最新网址在线观看| 久久露脸| 亚洲综合色视频在线观看| 五月sese| 久久九九热re6这里有精品| 国产精品2020在线看亚瑟| 国产12页| 久久这里只有精品1| 亚洲视频免费在线看| 亚洲欧美激情视频| 麻豆动漫| 4hu四虎永久网址| 色91视频| 99精品在线观看视频| 久青草视频免费视频播放线路1| 中文字幕在线精品| 亚洲国产综合精品|