樓主  發表于: 2016-02-19 20:41
[attachment=144553] [attachment=144554]  西門子s7-200的modbus庫不是很懂,望大師們賜教,我想把頻率數寫入變頻地址H2001中應該如何設置,把啟動命令寫入H2000,應該怎么設置
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-20 11:04
modbus初始化程序沒有問題,要理解西門子200modbus通訊的難點就是要理解mbus_msg各管腳的具體含義。
其中:
en:通訊使能端用SM0.0
first:激活指令端,需要用沿觸發
slave:連接的從站地址,必須與變頻器設置的從站地址對應一致
rw:讀、寫,=0是讀;=1是寫
addr:從站數據區地址,這個是難點,需要和從站的modbus數據格式,類型等考慮
count:讀取或寫入數據的個數
datapt:參與通訊的本方數據暫存區,就是讀取或寫入到從站變頻器上的數據都存放在這個地址區,這個區是你用戶自定義的,需要與count管腳配合。通訊個數是以bit或word的方式進行的。當通訊是以bit單位時,必須是以8的整數倍形式。
done:讀取、寫入完成標志位,完成后置位一個周期
error:故障代碼,當通訊出現故障時,方便用戶根據故障字節值判斷問題的所在
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(plc學者) 熱心助人!
    lu2015
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 37 個
    工控威望: 112 點
    下載積分: 481 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2015-09-04
    最后登錄: 2021-12-26
    查看lu2015的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-05-05 16:57
    PLC有寫03 寫H2000 傳送就可以了

    主站蜘蛛池模板: 国产成人精品福利站| 91视频丝袜| 欧美性精品hd在线观看| 久久精品国产影库免费看| 最新精品国产| 特黄aaaaaaaaa真人毛片| 国产99热在线观看| 成人久久久久久| 在线成人免费视频| 亚洲丝袜| 亚洲精品视频久久| 亚洲欧美一区二区三区久本道| 四虎网站在线| 四虎影院2022| 天堂在线观看| 亚洲人色大成年网站在线观看| 亚洲国产福利| 一道本加勒比| 最新国产在线观看福利| 中文字幕亚洲高清综合| 亚洲一区二区免费| 亚洲欧美日韩精品高清| 日韩免费视频一区二区| 欧美精品色视频| 国内精品久久久久影院亚洲| 国产精品综合一区二区三区| 99久久精品国产交换| 四虎影院欧美| 福利在线国产| 国产精品99久久久| 四虎www.| 在线视频 亚洲| 色偷偷7777www| 国产福利专区| 手机看片国产免费久久网| a毛片免费视频| 国产精品视频网站你懂得| 四虎影视站长工具| 一区二区不卡视频在线观看| 亚洲欧美综合在线观看| 欧美高清日本三级人妇|