請問各位工控界的朋友,如果懷疑某一路模擬量信號(-20~20ma)存在被干擾的情況,懷疑是信號在沿途傳輸的過程中被干擾了,因為有可能與動力電纜混編,雖然已在單端接地了。我用fluke的示波器測了+極端與地線之間有脈動波形,最大幅值為300mv,頻率為55KHZ左右,請問這樣子的量級能確定存在干擾嗎? 誰有這方面的經驗說說,謝謝~
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-02 08:01
4~20ma電流用於遠距離傳輸,受干擾情況我還沒遇過,個人經驗  
xinfenger
到處出差的流浪狗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 233 點
下載積分: 9761 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-12-29
最后登錄: 2023-07-25
查看xinfenger的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-02-02 08:14
以前遇到一個帶變頻器的動力干擾溫度探頭的模擬量輸入信號,把動力線換成屏蔽線即可。
至于怎么確認,用的是硬辦法,分別在動力啟動與不啟動時測試該信號輸入。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 914 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-01-02
查看mfjsx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-02-03 15:25
4-20MA傳輸一般都是抗干擾的傳輸。應該不會有這種情況。
我試過在1000米以內都是很穩定的。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討

主站蜘蛛池模板: 四虎在线视频观看大全影视 | 亚洲 欧美 日韩 综合 | 欧美综合色区 | 91精品免费观看 | 国产精品一区二 | 欧美网站免费 | 欧美日韩视频综合一区无弹窗 | 永久视频在线观看 | 久一视频在线观看 | 在线观看一区二区三区视频 | 亚洲黄色在线观看 | 丝袜紧身裙国产在线播放 | 刺激第一页720lu久久 | 亚洲天堂免费在线视频 | 国产成人一区二区三区在线播放 | 国产2区| 国产精品免费看久久久 | 久久网站视频 | 四虎免费看片 | 国产精品日本欧美一区二区 | 伊人久久99 | 丝袜美腿综合 | 91精品国产丝袜在线拍 | 在线色网| 在线欧美日韩精品一区二区 | 国产免费制服丝袜网站 | 搜索一级毛片 | 亚洲精品香蕉婷婷在线观看 | 麻豆传播媒体免费观看 | 四虎网站在线播放 | 中文字幕在线精品视频万部 | 污污网站在线免费观看 | 欧美日韩在线精品成人综合网 | 久久精品国产无限资源 | 黄页在线看 | 桃花综合久久久久久久久久网 | 精品日韩在线视频一区二区三区 | 久草香蕉视频在线观看 | 五月天婷婷激情 | 国产精品vs欧美精品 | 夜夜伊人 |