[attachment=141963] 圖中是三條兩相380V 3KW發熱管,角形接法。這時估算電流是按9KW估算還是6KW估算? |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
3相380V,3KW發熱管,三角形接法工作電壓為380V,額定功率輸出,所以是9KW,在星型接法時,工作電壓為220V,輸出發熱功率P=(220*220)/R,R=3000/(380*380),計算一下大概是多少即可。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yaoyongqian
級別: 探索解密
|
按9kw計算。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
358273433
級別: 家園常客
|
如果按9KW算電流是9000/1.73/380=13.7A,如果按線電流和相電流關系算3000/1.73/380*1.73=7.9A.哪種算法正確? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
9KW電流是9000/1.73/380=13.7A 勾表勾就知道 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
老兔子
級別: 家園常客
|
摟主應該好好地學習一下電工基礎理論,不然在工作中會真的很容易丟面子。 因為能說出“三條兩相380V 3KW發熱管”就令懂行的人笑話你外行,說你連三相電路都不懂。要知道你的這些問題都是最基礎的問題。 要知道13.7A是三相負載時的線電流,它是兩相(兩個單相)負載的矢量和,而7.9A是每相(單個)負載的電流。 [ 此帖被老兔子在2015-11-26 19:57重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhtokokk
級別: 家園常客
|
對稱電路。可以直接算出相電流。相電流乘以根號3,則為線電流。 樓主:6KW是怎么來的? |
---|---|
|