d5373325
級別: 探索解密
|
我有兩個PLC分別帶一個4AD模塊,現在我有一路4-20MA的電流信號。兩個PLC都需要用。那么我能不能把這兩個4AD模塊串聯起來用呢!如果能要怎么接線,如果不能會有什么影響呢。感謝大家討論一下! |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
有一個東西叫電流分配器。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
john42tw
級別: 網絡英雄
|
1.可以試看看,如果推的動就OK。不能,也不會怎樣。 4~20mA(+)---------4AD1(+) 4AD1(-)---------4AD2(+) 4AD2(-)---------4~20mA(-) 2.電流分配器。 3.如果有人機,就用人機將資料轉傳。 4.如果有4DA,就用4DA將資料轉傳。 .............. 可用方法很多,看手邊資源。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
PLC模塊沒有試過,以前一個壓力變送器供兩個儀表顯示壓力安裝過,電路是串聯起來用。 |
|
---|---|---|
|